"고조파가 잔뜩 섞인 지저분한 파형의 실효값은 어떻게 구하고, 이게 우리 설비에 어떤 문제를 일으킬까요?"

현장에서 측정하다 보면 깨끗한 사인파가 아니라 고조파가 섞여서 찌그러진 비정현파를 보게 되는데, 이런 파형의 전체 실효값은 공식적으로 어떻게 계산해야 할까요? 그리고 이렇게 발생한 고조파들이 실제로 변압기나 정밀 제어 기기들에 어떤 구체적인 악영향을 끼치는지 설명해 주실 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    비정현파의 실효값은 각 성분, 즉 직류분과 기본파, 그리고 각 차수별 고조파 실효값들을 각각 제곱해서 다 더한 다음 루트를 씌워 계산합니다. 고조파는 전력 품질을 떨어뜨리는 주범인데, 변압기나 전동기에서 철손과 동손을 급증시켜 과열을 일으키고 절연을 파괴하기도 합니다. 특히 제3고조파는 중성선에 과전류를 흐르게 해서 화재 원인이 되거나 통신선에 유도 장해를 일으키기 때문에 반드시 필터나 결선 방식으로 억제해야 합니다.

    채택 보상으로 87베리 받았어요.

    채택된 답변