공조기 재열운전 컨트롤에서 재열코일 제어 개도치는 어떤 온도를 기준으로 제어되나요?
한번도 적용된 적이 없던
재열코일 재열 방식이
신설 공조기에 설치가 되었습니다만
단 한번도 재열코일을 통한 제어를 해본 적이 없습니다.
설계 시 외기조건에서 습도 자체를 높은 기준으로 잡아서 그런지는 몰라도
현열비가 낮아서
아마 습공기 선도에서 SHF 선을 그어도 장치노점온도와 겹치지 않기에
재열코일의 용량을 산정한 듯 한데
냉방코일을 지난 다음 재열 코일이 설치되어있고
이게 증기코일 형식으로 되어있는데
냉방코일의 제어방식 자체는
환기온도를 보고 자동제어로 개폐가 되는 상황입니다만
재열코일은 그럼
어떤 온도를 보고 제어가 되는건가요?
55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
재열 코일의 제어는 일반적으로 급기온도 기준으로 정해집니다.
재열 코일의 과도한 사용은 에너지 소비 낭비를 초래 함으로 적절한 제어 로직 설정이 필요합니다.
또한 계절별 또는 시간별로 제어 전략을 계획하는게 필요합니다.