안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
비상경보설비의 배선은 전원회로는 내화배선으로 하고 그 밖은 내화배선 또는 내열배선으로 합니다. 또한 전로와 대지 사이와 배선 상호간 직류 250V 절연저항측정기로 0.1M옴 이상이 되어야 합니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
비상경보설비 배선은 다른 소방법 감지기의 배선기준으로 설치합니다. 그리고 법정 절연저항은 10MOhm으로 압니다.
감사합니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.
참고 하시기 바랍니다.
비상경보설비 배선 기준
1) 전원회로의 배선은 내화배선으로 하고 기타 배선은 내화 또는 내열배선으로 할 것
2) 배선은 다른 전선과 별도의 관, 덕트, 몰드 등에 넣어 설치할 것
3) 전원회로와 대지 사이 배선 상호 간의 절연저항은 전기설비 기술기준에 적합하게 사용.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.