안녕하세요. 이상희 전기기사입니다.
온도 상승 유도를 합니디
- 감지기가 설치된 구역의 온도를 인위적으로 상승시킵니다. 보통 열원(열풍기, 전열기 등)을 사용해 설정된 속도로 온도를 올립니다.
- 온도가 상승하면 공기관 내부의 압력이 증가하게 됩니다.
압력 변화 모니터링을 진행힙니디
- 공기관 내 압력 변화를 압력계(마노미터)를 사용해 모니터링합니다.
- 온도가 상승하면서 공기관 내부의 압력이 증가하는지 확인합니다.
감지기 작동 확인합니디
- 감지기가 설정된 압력 한계에 도달하면 경보가 작동해야 합니다.
- 경보가 제대로 울리면 감지기가 정상 작동한 것으로 판단됩니다.