자동화재탐지설비의 수신기 전원은?
자동화재탐지설비의 수신기 전원은 어떤 전원을 사용해야 하는지 설치기준과 Specification이 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
수신기 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지, 전기저장장치, 교류전압의 옥내간선으로 하고 전원까지는 전용으로 해야 합니다. 또한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보를 해야 합니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
자동화재탐지설비의 수신기 전원의 종류로는 주 전원과 예비 전원이 있습니다.
주 전원은 교류 220V를 사용합니다. 예비 전원은 축전지 또는 UPS가 사용됩니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.