소방에서 사용하는 자동화재탐지설비(자탐)의 수신기의 시험 중 공통선시험의 목적과 시험방법은 어떻게 하는지 알고 싶습니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
소방설비는 보통 공통선으로 연결되어 모듈박스나 컨트롤패널로 연결되는데 이 동작이 잘되는지를 테스트하기 위함입니다.
감사합니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
공통선시험은 하나의 공통선이 담당하는 경계구역이 7개 이하인지 확인하는 것이며 시험방법은 수신기 내부. 단자대에서 공통선 1선을 분리하고 도통시험스위치를 누르며 회로선택스위치를 순차적으로 1회로씩 회전시키고 단선된 회로수를 확인합니다.
안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
공통선시험(7선 이하는 제외)의 목적은 공통선이 담당하고 있는 경계구역수의 적정여부를 확인하기 위한 시험이에요.
공통선시험의 시험방법은
*수신기 내 접속단자의 공통선을 1선 제거해요.
*회로도통시험의 예에 따라 회로선택스위치를 차례로 회전시켜요.(버튼방식의 경우 누른다)
*시험용 계기의 지시등이 단선을 지시한 경계구역의 회선을 조사해요.
*공통선이 담당하고 있는 경계구역의 수가 7이하 일것요.