국통이 2300w입니다
일반 가정용 콘센트에
1.5SQ 3C 전기 연장선을 사용하니까
전기선과 콘센트가 열이나서
전기선은 2.5SQ 3C를 사용할건데
콘센트는 어떤거? 산업용?
사용해야되는지 궁금합니다
자세하게 고수님들 조언 부탁드립니다
일반적인 콘센트는 16 (A) 입니다. 15 (A)라고 낮게 잡고 계산을 해 보면전력량(P) = 전압(V) X 허용전류(I) 이므로 사용량이 2300 Watt 이니 허용전류는 I = 2300 / 220 = 10.45455 (A) 입니다.
즉, 국통을 하나만 사용한다면
일반적인 콘센트를 사용하시면 됩니다.