자격증
차동식 분포형 열감지기 중 열전대식 감지기의 구성요소가 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
소방의 자동화재탐지설비에 적용되는 여러 감지기가 있는데요. 차동식 분포형 열감지기 중 열전대식 감지기의 구성요소가 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
열전대식 감지기의 구성요소는 열전대, 미터릴레이, 접속전선, 접점 등으로 구성되어 있습니다.
1명 평가안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
차동식 분포형 열감지기 중 열전대식 감지기는 주로 두 가지 주요 요소로 구성됩니다. 첫 번째는 온도 변화에 반응하는 열전대 센서입니다. 이 센서는 두 종류의 금속을 결합하여 온도 변화에 따른 전기 신호를 생성합니다. 두 번째로는 이 신호를 분석하고 경보를 작동시키는 제어 장치입니다. 이를 통해 급격한 온도 변화가 감지되면 경보가 울려 화재의 조기 발견에 도움을 줍니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
차동식 분포형 열전대식 감지기의 구성요소로는 열전대, 차동 회로, 신호 처리 장치 등이 있습니다~!
안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
열전대식 차동식분포형 감지기는 화재시 발생하는 열에 의해 열전대부가 가열되어 종류가 다른 금속판의 상호간 열기전력이 발생하여 미터릴레이에 전류가 흘러 접점이 붙어 수신기에 신호를 발하는 것인데요.
열전대식 차동식분포형 감지기 구성요소는 감열부와 검출부로 되어있는 구조에요.
*감열부 : 열전
*검출부 : 미터릴레이, 접속배선(배선), 열전대부.