특고압 수변전 설비에서 LBS(부하개폐기)와 ASS(자동고장구분개폐기)의 기능적 차이는 무엇인가요?

22.9kV 수변전 설비 인입구에는 보통 LBS나 ASS가 설치되는 것으로 알고 있습니다. 두 기기 모두 선로를 개폐하는 역할을 하는 것 같은데, 실제 현장에서 사고가 발생했을 때 각각 어떻게 반응하는지 그 차이점이 궁금합니다. 특히 한전 선로와 수용가 설비를 보호하는 측면에서 어느 기기가 더 상위의 보호 기능을 수행하는지, 그리고 무전압 상태에서만 동작해야 하는 장치가 따로 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 ASS는 고장 구간을 자동으로 분리하여 파급 사고를 방지하는 보호 장치이며, LBS는 부하 전류를 안전하게 개폐하는 스위치 역할에 집중된 장치입니다. ASS는 수용가 내부에 단락 사고가 발생했을 때 한전 측 차단기가 동작하기 전에 고장 전류를 감지하고, 한전 선로가 무전압 상태가 된 순간 신속히 개방하여 인근 수용가의 정전을 막아주는 역할을 합니다. 반면 LBS는 부하 전류가 흐르는 상태에서 선로를 열고 닫을 수 있는 능력이 탁월하여 주로 수변전 설비의 보수 점검이나 회로 전환 시 사용됩니다. 다만 LBS는 스스로 고장 전류를 차단하는 능력은 없으므로 반드시 파워 퓨즈(PF)와 조합하여 보호 계통을 구성해야 하며, 안전한 유지관리를 위해서는 각 기기의 특성에 맞는 정기적인 점검이 필수적입니다.

    채택 보상으로 180베리 받았어요.

    채택된 답변