자격증
정온식 감지선형 감지기의 동작은 어떠한 순서에 따라 화재신호를 발생하는지 알고 싶습니다.
소방의 자동화재탐지설비의 감지기 중 정온식 감지선형 감지기의 동작은 어떠한 순서에 따라 화재신호를 발생하는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
정온식 감지선형 감지기는 화재가 발생하면 일정온도까지 온도가 상승하며 가용성 절연전선이 용융되면서 강선 2선이 단락되어 화재신호를 전송하게 됩니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
정온식 감지선형 감지기는 환경 온도가 일정한 한계치를 넘으면 화재를 감지하는 장비입니다. 이 장비는 온도가 상승해 일정한 온도에 도달하면 감지기 내부의 감지 요소가 반응합니다. 감지 요소가 반응하면 회로에 불연속이 생기거나 저항값이 변화하여 제어 패널에 신호를 보냅니다. 그러면 제어 패널은 이 신호를 화재 신호로 인식하고 경보를 발령하게 됩니다. 사용자 매뉴얼이나 관련 규격에서 각 감지기의 동작 온도와 특성을 확인하는 것이 필요합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
정온식 감지선형 감지의 동작 순서는 온도 상승 감지 > 화재 신호 발생 > 경보 전
순서대로 작동합니다!