아하
자격증

전기기사·기능사

오늘은칼퇴를
오늘은칼퇴를

배전 계통에서 전압 강하의 원인과 최소 방안에 대해 설명해주세요

안녕하세요 배전 계통에서 전압 강하가 발생하는 주요 원인은 무엇이며 이를 최소화하기 위해 적용할 수 있는 기술과 설계 방법은 무엇인지 설명해주세요

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    전압 강하는 주로 충전 장비의 부하, 송전 거리, 전선의 저항 및 임피던스에서 발생합니다. 이를 최소화하려면 몇 가지 방안을 고려할 수 있습니다. 전선을 더 두껍게 사용하여 저항을 줄이거나, 전력을 전송할 때 높은 전압을 유지하여 전류를 줄이는 방식으로 전압 강하를 줄일 수 있습니다. 또한, 중간에 변압기를 설치하여 전압을 재조정하는 것도 효과적입니다. 이 외에도 로드 밸런싱이나 최적의 배전 설계를 통해 전압 강하를 관리할 수 있습니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    배전 계통에서 전압 강하가 발생하는 주요 원인은 결국 저항으로 인한 열손실로 에너지가 저감되어 저감된 에너지가 전압강하로 표출되는거죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    배전 계통에서 전압 강하는 주로 전선 저항, 부하의 불균형, 송전 거리 증가 등으로 발생하며, 이를 최소화하기 위해선 전선 굵기 증가, 고효율 변압기 사용, 전압 보상 장치 도입 및 적절한 부하 분산 설계가 필요합니다.