감지기회로의 종단저항 설치 기준은 무엇인가요

소방에서 사용하는 감지기회로의 도통 시험을 하기 위하여 종단저항을 설치하게 되는데 종단 저항의 설치 기준이 어떻게 되는지 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
4개의 답변이 있어요!
  • 감지기회로의 중단저항은 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치되어야 하고 전용함을 설치하는 경우 그 높이는 바닥으로부터 1.5미터 이내로 하여야 하며 감지기 회로의 끝부분에 설치하며 종단감지기에 설치할 경우에는 구별쉽도로 감지기 기판이나 감지기 외부에 별도의 표시를 하여야 합니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요.

    자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준 상에 기재된 사항입니다.

    감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항을 전용함에 설치하는 경우에는 바닥에서 1.5m 이내로 적혀있습니다. 하지만 종단저항을 발신기에 설치하는 경우가 있는데, 이런 경우 발신기함의 설치높이는 0.8m 이상 1.5m 이내를 적용하게 됩니다.

    감사합니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 도통시험 위한 종단저항은

    점검 및 관리 쉬운 장소에 설치할 것, 전용함을 설치하는 경우 설치높이는 바닥으로부터 1.5m 이낼로 할것,

    감지기 회로 끝부분 설치할것, 종단감지기 설치시 구별이 쉽도록 기판감지기 외부등 별도 표시할 것의 설치기준이 있어요.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 종단저항 설치 기준 입니다. 참고 바랍니다.

    1) 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치 할것

    2) 전용함을 설치 할것

    3) 감지기 회로 끝부분에 설치 할것

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.