내아내모든것9924.07.22

메가테스터기로 누전체크할때....

메가테스터기로 누전체크할때 전기 차단을 하고 제품이랑도 선을 분리시켜야 하나요??

전원만 차단 되었다면 제품이랑은 연결되어 있어도 상관없나요

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 서인엽 전문가입니다.

    메가테스터기로 누전체크를 할 때는.........

    우선, 전원을 꺼야 해요

    그리고 제품과 연결된 선들도 분리해줘야 해요. 메가테스터기는 높은 전압을 사용해서 절연 상태를 측정하는데, 제품이 연결되어 있으면 내부 회로나 다른 부품들이 측정에 영향을 줄 수 있어요.

    제품에 연결된 전선이 그대로 있으면, 전선이 측정 결과에 영향을 줄 수 있거든요. 그래서 전선도 다 분리한 상태에서 측정하는 게 정확해요.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 이태식 전문가입니다.

    ㅡ 전기는 차단해야 합니다.

    ㅡ 일반 가정집에서는 제품과 연결이 되어 있어도 관계는 없습니다. 테스트 결과 절연이 나쁘면 제품과 분리해서 절연이 좋지 않은 제품 또는 구간을 찾으시면 됩니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    메가테스터기로 누전 검사를 할 때는 전원을 차단하고 검사 대상 제품과 연결된 선을 분리하는 것이 일반적인 절차입니다. 전원을 차단하는 것만으로도 어느 정도 안전을 확보할 수 있지만 검사 대상 제품이 전기 시스템에 연결된 상태에서는 오차가 발생할 수 있습니다