절연용 장갑에 관하여 질문드립니다.
안녕하세요
전기 작업시 사용되는 절연 장갑의 등금은 어떻게 나뉘며 각 등급별로 최대 사용가능한 전압 범위는 어떻게 되는지 궁금합니다.
![답변의 개수](/questions/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.a-ha.io%2Faha-qna%2Fimages%2Fcommon%2F3D%2Fanswer.png&w=64&q=75)
안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
절연장갑은 저압용과 고압용으로 500V~36,000V 구분할 수 있어요.
호수별로 사이즈가 다르며 길이와 두께가 달라 작업할때 필요한 것으로 사용하셔야 해요.
(갈색, 빨간색, 흰색, 노란색, 녹색, 등색)
높은 절연성을 유지하기 위해서는 천연고무만으로 사용된 KCs, CE, ASTM 인증을 획득한 제품을 사용하죠.
교류(AC)V는 500, 1000, 7500, 17,000, 26,500, 36,000V
직류(DC)V는 750, 1,500, 11,250, 25,500, 39,500, 54,000V
안녕하세요. 전기설비 종사자입니다. 절연용 장갑은 큰 카테고리에서 고압용외 저압용으로 나뉘아집니다. 그리고 세부적으로는 전기의 흐름을 방해하는 저항으로 구분합니다.
안녕하세요. 최훈동 전기기능사입니다.
등급 00(500V-교류, 750V-직류)
0(1,000, 1,500)
1(7,500, 11,250)
2(17,000, 25,500)
3(26,500, 39,750)
4(36,000, 54,000)
입니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
절연 장갑의 등급은 다음과 같습니다.
교류 / 직류
00등급 - 500 750
0등급 - 1000 1500
1등급 - 7500 11250
2등급 - 17000 25500
3등급 - 26500 39750
4등급 - 36000 54000