학문
베어링 외관 상 샤프트가 정중앙이 아닌경우가 정상이라 할 수 있나요?
현장에서
공조기 운영 관리를 하고있습니다만
공조기 휀에서
들어보지 못한 소음이 발생 중입니다.
모터 소음도 아니고
벨트 장력에 의한 소음도 아니고
휀 베어링 자체 소음도 아니고
휀 자체가 쿵닥쿵닥 하는 듯한 소음 발생으로
필터가 막힌것도 아니고
덕트 측 방화댐퍼나 각 댐퍼들이 폐쇄된 상황도 아닙니다
휀 베어링 상태 확안상
무부하측 베어링이 뭔가 좀 이상한데요
플러머 블록 방식의 베어링인데
휀 샤프트가 베어링 케이싱에서 부터 정 중앙이 아닙니다
하자기간이 남아서 공조기 업체 불러도
이 정도 유격은 이상이 아니라는데
도저히 이해가 안되는데요
분명히 뭔가 베어링 내부 이상이 있거나
그에 따른 샤프트 손상이 의심되는데
그런대도 이상이 없다는데
소음은 계속 발생중인데요
이런 경우 어떤 문제를 의심할 수 있나요?
위 사진은 문제가 있는 휀의 무부하 측 베어링이고
아래 사진은 정상적인 휀의 무부하 측 베어링 사진입니다