아하
자격증

전기기사·기능사

에쁘니여자
에쁘니여자

비상경보설비의 음향장치 설치기준은?

소방에서 사용하는 비상경보설비 중에 그 경보를 알리는 음향장치가 있는 것으로 알고 있는데 이 음향장치는 어떤 설치기준에 어떻게 되나요?

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    비상경보설비 음향장치 설치기준은 다음과 같습니다.

    특정소방대상물 각 층마다 설치

    하나의 음향장치까지의 거리는 25미터 이하

    음향장치는 정격전압 80%전압에서 발할것

    음량은 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB이상

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    비상경보설비의 음향장치는 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에 따라 설치됩니다. 일반적으로 음향장치는 모든 층에서 경보가 들릴 수 있도록 설치해야 하며, 특히 화재 등이 발생했을 때 경보음을 빠르게 전달할 수 있는 위치에 설계되어야 합니다. 또한, 경보음의 음압은 일정 수준 이상이어야 하며, 주변 소음에 비해 명확하게 들릴 수 있도록 해야 합니다. 설치 기준은 국가 및 지역별로 다를 수 있으니, 관련 규정을 확인하는 것이 중요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    음향장치의 경우 전원이 항시 공급가능한 백업전원이 있어야하구요.

    그 층에 있는 모든사람이 들을수 있을정도의 소리크기여야합니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    비상경보설비의 음향장치 설치기준은요.

    지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치를 하되 해당 층의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 할수 있도록 설치해야 해요.

    단, 비상방송설비의 화재안전기술기준에 적합한 방송설비를 비상벨설비나 자동식사이렌설비와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 지구음향장치를 설치하지 않을 수 있어요.

    음향장치는 정격전압의 80% 전압에서도 음향을 발할수 있도록 하고 단, 건전지를 주전원으로 사용하는 음향장치는 그렇지 않아요. 그리고 음향의 크기는 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 음압이 90dB 이상이 되는 것으로 해야 해요.

  • 안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.

    비상경보설비의 음향장치 설치 기준입니다.

    1. 음량은 음향장치의 중심으로부터 1M 떨어진 위치에서 90도 이상이 되도록 한다.

    2. 정격 전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있도록 하여야 한다.

    3. 소방대상물의 층마다 설치하되 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지는 수평거리가 25m이하가 될것.

    참고 바랍니다.