  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    비상경보설비 음향장치 설치기준은 다음과 같습니다.

    특정소방대상물 각 층마다 설치

    하나의 음향장치까지의 거리는 25미터 이하

    음향장치는 정격전압 80%전압에서 발할것

    음량은 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB이상

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    음향장치의 경우 전원이 항시 공급가능한 백업전원이 있어야하구요.

    그 층에 있는 모든사람이 들을수 있을정도의 소리크기여야합니다.

    감사합니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    비상경보설비의 음향장치 설치기준은요.

    지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치를 하되 해당 층의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 할수 있도록 설치해야 해요.

    단, 비상방송설비의 화재안전기술기준에 적합한 방송설비를 비상벨설비나 자동식사이렌설비와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 지구음향장치를 설치하지 않을 수 있어요.

    음향장치는 정격전압의 80% 전압에서도 음향을 발할수 있도록 하고 단, 건전지를 주전원으로 사용하는 음향장치는 그렇지 않아요. 그리고 음향의 크기는 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 음압이 90dB 이상이 되는 것으로 해야 해요.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.

    비상경보설비의 음향장치 설치 기준입니다.

    1. 음량은 음향장치의 중심으로부터 1M 떨어진 위치에서 90도 이상이 되도록 한다.

    2. 정격 전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있도록 하여야 한다.

    3. 소방대상물의 층마다 설치하되 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지는 수평거리가 25m이하가 될것.