전기 설비에서 단락 보호와 지락 보호의 차이점이 궁금합니다.
안녕하세요? 단락 보호와 지락 보호의 차이점은 무엇인지 궁금합니다. 보호 방식이 필요한 이유와 적용 방법은 무엇인지 설명해주시기 바랍니다.
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
단락보호와 지락보호는 모두 전기 설비에서 안전을 유지하고 장비를 보호하기 위한 중요한 보호 장치들 입니다. 그러나 이들은 각기 다른 요소를 감지 보호 하는 역할을 합니다.
단락 보호란 전선이 서로 접촉하거나 기계적 결함으로 인해 회로가 단락되는 경우 발생하는 상황에 회로를 즉시 차단하여 전기 장비나 회로를 보호하는것을 말합니다.
지락보호는 전선이 지면이나 접지된 금속 부품과 연결될 때 발생하는 상황에 회로와 전기장비를 보호하는 것을 말합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
단락 보호와 지락 보호는 전기설비에서 매우 중요한 보호 방식입니다. 단락 보호는 회로의 두 지점 간에 저항이 거의 없는 경로가 형성되어 큰 전류가 흐를 때 이를 감지하고 차단하기 위한 것입니다. 이는 주로 과전류 차단기를 통해 이루어지며, 회로의 손상 및 화재 위험을 예방합니다. 지락 보호는 고압 또는 저압 전기의 선이 대지에 접촉할 때 발생하는 전류로부터 인체 및 장비를 보호하는 것으로, 누전 차단기를 사용하여 감지하고 차단합니다. 이는 주로 화재 예방과 인체 보호에 초점을 둡니다. 보호 방식은 시스템의 안정성과 사용자 안전을 위해 필수적이며, 적절한 차단기와 보호기기 선택이 중요합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
단락 보호와 지락 보호는 전기 설비에서 고장을 감지하고 방지하는 방식으로, 그 목적은 안전을 유지하는 데 있습니다. 단락 보호는 두 선 사이의 단락 전류를 차단하여 과전류를 방지하는 반면, 지락 보호는 전선과 지면 사이에 발생하는 누설 전류, 즉 지락을 감지하여 차단합니다. 단락 보호는 주로 단선 회로나 과부하에 대응하며 지락 보호는 전기 설비가 접지 시스템을 통해 안전하게 작동하도록 돕습니다. 각각의 보호 방식은 전기 설비의 안정성을 높이고 인명과 설비 손상을 방지하기 위해 적용됩니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
단락 보호는 전선이 단락되어 큰 전류가 흐를 때 이를 차단하여 회로를 보호하는 방식이며 주로 과도한 전류로 인한 손상을 방지합니다 지락 보호는 전선의 절연이 손상되어 지면에 접촉할 때 발생하는 누설 전류로부터 사람이나 기기를 보호하기 위한 방식입니다 두 보호 방식은 모두 전기 시스템의 안전을 위해 필요하며 각각 과전류 차단기나 지락 감지 장치 등을 통해 적용됩니다
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
단락보호는 전력선 간의 직접적인 접촉으로 고장을 감지합니다.
이는 매우 높은 전류가 흐르는 상황을 처리하고 주로 과전류 계전기를 사용합니다.
지락 보호는 전선과 접지 사이의 원치 않는 접촉을 감지합니다.
영상 전류나 접지 전류를 감지하기 위해 특수 계전기를 사용합니다.
이는 고장 전류로 인한 전기 설비의 손상을 방지하며 작업자의 안전을 보장합니다.