학문
다음 중 콘센트 관리나 안전 측면에서 더 유리한 것은 무엇인가요?
일단 전선 종류는 vctf-k 2c 1.5sq 입니다. 두 경우 모두 같은 제품을 꽂는다고 가정하겠습니다.
A. 여기에 1구 콘센트를 연결 - 4000W 멀티탭 연결 - 최대 1200w 정도의 제품을 멀티탭에 꽂아 사용(한 구멍 당 1000w 넘지 않게)
B. 1구 대신 2구 콘센트를 연결 - 1 구멍에 200w 정도의 제품 꽂음 - 다른 구멍에 4000W 멀티탭 연결 - 1000w 정도의 제품을 멀티탭에 꽂아 사용
1. A가 더 안전하다 / 2. B가 더 안전하다 / 3. 둘 다 큰 차이가 없다(취향이다)
4개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
두 경우 중 b가 콘센트 관리 안전 측면에서 더 유리하다고 볼 수 있습니다 a는 모든 전류가 1구 접점 하나에 집중돼 접촉부 발열 열화 위험이 커지는 반면 b는 부하가 2구로 분산되어 콘센트 내부 접점 온도가 낮아져 더 안정적이라고 볼 수 있습니다
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.
결론부터 말씀드리면, 두 경우 모두 소비전력이 전선과 멀티탭의 허용범위를 넘지 않아서 안전한편입니다. 그래서 3번 큰 차이가 없습니다 . VCTF-K 1.5sq 전선은 약 3,500W 이상의 부하를 견딜 수 있는데, 질문하신 상황은 총 1,200W 정도라 아주 넉넉한 상태에요. A는 관리 포인트가 하나라 깔끔하고, B는 전력을 분산하지만, 결국 메인 전선이 받는 부담은 같으니 설치하기 편한 방식을 선택하시면 됩니다. 결론은 두가지 상황 모두 큰 차이는 없습니다. 감사합니다.
안녕하세요. 조규현 전문가입니다.
B 옵션이 더 안전하다고 볼 수 있습니다. 2구 콘센트를 사용하면 각 구멍의 전력 분배가 균형 있게 이루어져 과부하 위험을 줄일 수 있습니다. 그리고 4000W 멀티탭이 하나의 구멍에 집중적으로 연결되는 것보다 여러 제품들이 균등하게 전력을 사용하는 것이 안전합니다.
안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
A와 B 모두 큰 차이는 없지만 구조적으로는 A가 약간 더 안전합니다. 분기 지점이 적고 접점 수가 줄어 발열 가능성이 낮기 때문이며, 규격 내 사용이라면 둘 다 사용 가능합니다.