안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
저압 지중전선과 고압 지중전선 간 이격 거리는 15센치 이상을 유지해야 하며
저압 및 고압 지중전선이 특별 고압 지중전선과 접근하거나 교차할 경우 30센치 이상이어야 합니다.
또한 통신선과 저압및 고압전력선은 30센치 이상, 특고압 전력선은 60센치 이상의 이격거리를 유지해야 하며 옥내 배선은 저압 배선이 가스관과 접근하거나 교차하는 경우 10센치 이상이어야 합니다.
이는 한국전기설비규청 및 관련 법규에 따라 정해져 있으며 반드시 준수해야 합니다.