이번에 중고로 10kw 전기 스팀보일러를 구입하였는데
누전차단기와 전선이 딸려왔더라구요
누전차단기 - 모델명 jer-3222ls(2.5kA/2P2E/정격감도 30mA/정격부동작전류15mA)전선 - 0.6/1KW, 6SQMM X 2C이걸 이대로 사용해도 되나요?
10kw 전기스팀보일러를 사용하려는데사용할 차단기와 전선 용량이 궁금해요!
2개의 답변이 있어요!
바이오로지컬
10kw수준이면 일반 전선으로는 화재발생 위험이 있으니 공업용 전선이라고 검색해보시면 여러개 나올텐데 그중 구매해보세요!
응원하기
소중한후루티9
안녕하세요 소중한후루티9입니다.
차단기: 현재 제공된 차단기 "JER-3222LS"는 2.5kA의 차단 전류를 가지며, 정격 전류가 명시되지 않았지만 일반적으로는 32A 또는 그 이하로 보입니다. 이 차단기로는 부족합니다. 최소한 60A의 차단기로 교체가 필요합니다.
전선: 6mm² 전선은 최대 40A까지 허용하지만, 10kW 보일러에는 10mm² 이상의 전선이 필요합니다. 10mm² 전선은 약 60A까지 허용합니다.