소방에서 사용하는 자동화재탐지설비(자탐)의 수신기의 시험 중 예비전원시험의 목적과 시험방법은 어떻게 하는지 알고 싶습니다.

소방에서 사용하는 자동화재탐지설비(자탐)의 수신기의 시험 중 예비전원시험의 목적과 시험방법은 어떻게 하는지 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    예비전원시험은 상용전원 정전시 예비전원으로 자동절환되며, 복구시 상용전원으로 자동절환되는 것으로 예비전원시험스위치를 누르고 전압계 지시치가 24V에 있으며 교류전원 개방시 예비전원으로 자동절환되는지 확인합니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    예비전원시험의 목적은 정전 등의 이유로 220V의 상용전원이 차단되는 경우 수신기 내에는 24V 예비전원으로 자동적으로 절환되는지 여부와 예비전원에 의해서 수신기가 정상적으로 동작할 수 있는지 여부를 확인하는 시험이에요.

    예비전원시험의 시험방법로터리방식과 버튼방식으로 구분해요.

    *예비전원 시험스위치 눌러요. 단, 스위치를 누르고 있을 경우에만 시험이 가능해요.

    *적부판정방법은 전압계인 경우 19~29V 정상, 램프방식인 경우 녹색 정상, 예비전원의 전압 및 상호 자동절환이 정상인지 확인 필요해요.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    예비전원시험은 말그대로 화재시 전원이 공급되지 않았을때 화재탐지설비가 동작하는지를 시험하는것으로 비상시 동작여부를 테스트하기 위함이죠.

    감사합니다.