학문
콘센트 교체시 전선 배선이 이상합니다
매입형 2구 콘센트 교체하려고 합니다
전선은 5가닥 있는데 하나는 접지선이고
4가닥은 콘센트선입니다
그런데 4가닥중 한선이랑 나머지 3선이 전부 220v가 나오는데 어떻게 결선해야되나요?!
위에서 내려오는 2가닥이 전원선이고 밑에서 올라오는 선이 점프선 같은데 L상선과 나머지 3선이 220v가 나와 쇼트납니다.... 어떻게해야하나요?
5개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 조규현 전문가입니다.
매입형 2구 콘센트 교체 시 전선 5가닥 중 하나는 접지선이고, 나머지 4가닥 중 한 가닥과 나머지 3가닥 전부에서 220V가 나온다면 배선이 복잡하거나 잘못 연결되어 있는 것으로 보입니다. 우선 전선들의 역할을 정확히 구분하는 것이 중요하며, 전원선을 구분할 때 멀티미터로 각각의 전압과 연결 상태를 꼼꼼히 측정해야 합니다. 두 가닥이 전원선이고, 나머지 선이 점프선 또는 중성선이라면 각 선의 위치와 기능을 명확하게 파악해야 합니다.
특히 3가닥에서 220V가 나온다고 한 부분은 전원 두 가닥 중 하나가 잘못 연결됐거나, 점프선으로 보이는 선이 실제 중성선이 아니거나 접속 불량으로 인해 쇼트가 발생하는 것으로 보입니다. 쇼트 위험이 있으므로 무작정 연결하지 마시고, 배선도를 정확히 확인하거나 전문가의 도움을 받아 배선 상태를 점검하는 것이 중요합니다. 전기 안전을 위해 차단기를 반드시 내리고 작업하며, 접지선과 각 전선의 기능을 정확히 식별한 후 연결해야 쇼트 및 안전 사고를 예방할 수 있습니다.
참고 부탁드립니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
전원 차단 후 작업하셔야 합니다. 5가닥 전선 중 접지선은 접지단자에 연결하고 나머지 4가닥은 L과 N을 확실히 구분해서 각각의 단자에 맞게 연결하시기 바랍니다. 절연장갑은 필수로 착용하시기 바랍니다.
안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
일단 콘센트를 교체 하실려면 해당 누전 차단기를 내리시고 작업하시길 바랍니다. 전등과다르게 콘센트는 바로 차단기에서 선이 오기에 특히 더 조심히 접근하셔야합니다. 총 5선이라 하셨는데 1선은 접지선이고 4선은 중성선과 핫선을 역활합니다. 질문자님이 아시다시피 콘센트위에 결선되어있는선이 차단기에서 온선이고 아래에 결선되어있는 두선은 다른콘센트로 가는 점프선입니다. 정확히 하는하는 방법은 아래있는 두선을 제거하고 테스트기로 찍어보셔서 220이 찍히지 않으면 점프선 찍힌다면 두선이 차단기에서 내려오는선이라 할수 있습니다. 만약 테스트기가 없으시다면 제거후 콘센트를 사용해보세요 사용이 되는지 안되는지에 따라 어떤선인지 확인이 가능합니다. 콘센트 교체할때 위치도 그대로 똑같이 하시길 하시면 크게 어려울것은 없을 것이라 생각합니다. 제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
현재 상황은 전원선과 아래 기기로 가는 점프선이 혼동되어 L선과 L상이 직접 맞물려 쇼트가 나는 구조로 보입니다 먼저전원선 2가닥(L·N)을 멀티테스터기로 확실히 식별한 뒤, L은 콘센트 L단자·점프 L로 N은 콘센트 N단자·점프 N으로 각각 분리 결선해야 합니다. 접지선은 콘센트 접지단자에만 연결하고 L과 N이 서로 맞닿지 않도록 반드시 전원 차단 후 작업해야 합니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
일반적으로 가정용 콘센트는 전원선 2가락 L상, N상 과 접지선 1가닥으로 구성되며, L상은 전압계 측정시 220V가 나오며 색상은 검정색, 갈색 또는 빨간색으로 사용됩니다. 또한 N상은 전압이 없는 상이며 주로 흰색 또는 파란색으로 사용됩니다. 모든 전선에 220V 가 측정된다는 것은 절연 불량으로 쇼트이거나 다른 회로의 전원이 잘못 연결된 경우에 해당됩니다. 두꺼비 집에서 부터 내려온 전원선이 잘못 연결되었거나 다른 회로의 L상이 잘못 점프되어 연결되었을 가능성이 존재합니다.