자동화재탐지설비의 수신기 중 GP형과 GR형 수신기의 차이점은?

소방에서 사용하는 자동화재탐지설비의 수신기 중GP형과 GR형은 어떤 특징이 있으며 서로간 어떤 차이점이 있는지 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    GP형 수신기는 P형 수신기의 기능과 가스누설경보기의 수신부 기능을 겸한 것을 의미하고 GR형 수신기는 R형 수신기 기능과 가스누설경보기 수신부 기능을 겸한 것을 말합니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    GP형과 GR형 수신기의 차이점에 대해 말씀드리겠습니다. GP형 수신기는 일반 건물에서 주로 사용되며, 다양한 감지기의 신호를 받아 제어판에 전달합니다. 반면에 GR형 수신기는 비교적 더 복잡한 요구사항을 처리하는 데 적합하며, 대규모의 산업시설 또는 복합 건물에서 많이 사용됩니다. GR형은 보통 더 많은 입력과 출력 포트를 가지고 있어 확장성 면에서 GP형보다 유리합니다. 두 수신기 모두 자동화재탐지설비의 중요한 부분을 차지하지만, 건물의 규모와 특성에 따라 적합한 수신기를 선택하는 것이 중요합니다.