안녕하세요. 조규현 전문가입니다.
누전알람이 지속적으로 울리는 경우는 특정 전선이나 장비에서 지면으로 흐르는 전류가 발생했기 때문입니다. 먼저 누설전류 측정기를 사용해 각 전선을 하나씩 측정해보세요. 정상 상태는 수 mA 수준이지만, 수십 mA 이상 나오는 전선이 의심됩니다.
변전실 주변의 수분이나 이물질이 전선 절연체를 손상시켜 누전이 발생할 수 있으므로, 건물 내부 전선 상태와 고압기기 점검도 필요합니다.
전기공사 전문가와 함께 전선을 분리해 점차적으로 원인을 찾는 것이 안전하고 효과적입니다.
단순한 누전일 경우 전기공사업체에 의뢰해 정확한 점검을 받는 것이 좋습니다.
참고 부탁드립니다.