안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.
수배전 설비에는 기중차단기와 진공차단기가 있습니다. 이 둘의 차이점은 다음과 같습니다.
기중 차단기 (ACB): 기중 차단기는 저압반에서 전기를 차단하는 목적으로 사용됩니다. 공기의 자연 소호 방식을 이용하여 아크를 흡수하여 소호시킵니다. 소형 경량화가 가능하며 유지 보수가 쉽습니다.
진공 차단기 (VCB): 진공 차단기는 고압반에서 전기를 차단하는 목적으로 사용됩니다. 고진공 밸브 안에서 아크가 발생할 경우 아크가 진공으로 흡입되면서 전류가 소호됩니다. 구조가 간단하고 유지 보수가 쉽고, 화재의 위험이 없습니다.
따라서 기중 차단기는 저압에서, 진공 차단기는 고압에서 주로 사용되며, 각각의 특성과 용도가 다릅니다.