송전용량이 증가하면 생기는 장애요인은 뭐가 있나요?
안녕하세요. 전기기사 자격증을 공부중인 30대 여성입니다. 송전계통를 공부중인데 여기 송전용량이 갑자기 증가하면 발생하는 장애요인은 뭐가 있나요?
안녕하세요. 전기기사 자격증을 보유하고 있는 30대 직장인입니다. 송전용량이 증가하면 크게 세가지의 장애요인이 발생할 수 있습니다. 첫번째로는 과부하와 과열이 발생하고 이것은 장비의 수명을 단축시킬 수 있습니다. 두번쨰로는 전압강하로 전력을 공급하는데 어려움이 발생할 수 있습니다. 마지막으로는 고조파 및 전력품질에 문제가 발생할 수 있습니다.
1명 평가안녕하세요. 하성헌 전기기능사입니다.
송전용량이 정격보다 더 높은 전압이 생긴다면 이는 허용전류를 초과하여 화재 등의 위험한 상황이 발생하여 인명피해나, 재산피해가 발생할 수 있습니다.
1명 평가안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
송전용량이 갑자기 증가하면 여러 가지 장애 요인이 발생할 수 있습니다. 첫 번째로, 전선의 과열로 인해 손상이 발생할 수 있습니다. 이는 전선이 정격 용량 이상으로 전류가 흐를 때 발생하며, 장기적으로 시스템 성능에도 부정적인 영향을 미칩니다. 두 번째로, 시스템의 안정도가 저하될 수 있는데, 이는 전력 흐름의 불균형이나 전압 변동을 초래할 수 있습니다. 마지막으로, 보호장치의 오작동이 있을 수 있습니다. 갑작스러운 전력 증가는 회로 차단기가 오동작하거나 기기의 보호 기능이 제대로 작동하지 않게 할 수 있습니다. 이러한 요인들을 고려하여 설비의 용량과 안정성을 미리 확보하는 것이 중요합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
송전용량이 증가하면 보통 손실전력이 늘어나는거죠. 또한 송전선로에 부하가 많이 걸려 열발산도 늘어날수 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
송전용량이 갑자기 증가하면 전압 상승, 설비 과부하, 송전선 손실 증가, 고조파 및 안정성 문제 등이 발생할 수 있습니다. 특히, 과부하로 인해 보호계전기가 작동하거나 계통이 불안정해져 정전 위험이 커질 수 있습니다.
안녕하세요. 박두현 전기기능사입니다.
먼저 전압강하가 발생할 수있습니다 송전용량이 증가하면 전선의 저항과 인덕턴스에의해 전력이 전달되는 동안 전압강하가 커질 수 있습니다 이는 송전거리나 부하가 많을 경우 더욱 두드러지며 전압수준이 낮아져 수요지에서의 전압 품질이 떨어질 수 있습니다
그리고 열발생이증가합니다 송전용량이 커지면 전선이나 변압기 등 송전 설비에 흐르는 전류가 많아지므로 전선과 장비에 발열이 발생할 수 있습니다 과도한 열은 장비의 효율을 떨어뜨리고 고장이나 화재와 같은 위험을 초래할 수 있습니다
특히 높은 전류가 흐를수록 전선이나 설비의 절연체가 손상될 수 있습니다
그리고 전력 손실이 커질 수 있어요 전송되는 전력이 많아지면 전선에서 발생하는 저항성 손실과 유도성 손실이 증가합니다
이는 송전효율을 낮추고 에너지 낭비를 초래할 수 있습니다