누전차단기 30A를 사서 달았는데 질문드립니다.
기존집이 30A인것만 확인하고, 철물점에서 30a를 달라고 해서 설치했습니다.
그런데 주택용이 아니라 산업용이라고 적혀있더군요. 이거 괜찮은건가요?
집은 좀 노후되었습니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
정격 30A 정격전압 누전감도가 주택과 같다면 사용은 가능합니다 다만 사용용은 차단 특성 외형 내구 기준이 달라 주택 배선이 누후한 경우엔 주택용 누전차단기가 더 적합합니다 표기된 정격전압 극수 누전감도를 확인해 보기 바랍니다
1명 평가안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
누전차단기에 '산업용'이라고 표기되어 있어도 정격 전류(30A), 정격전압(220V) 감도 (보통 30mA)가 주택용 조건과 동일하다면 기능적으로 사용이 가능합니다. 다만 산업용은 내구성이나 사용 환경을 공장 기준으로 설계한 경우가 많아 크기나 구조가 주택 분전반과 완전히 맞지 않을 수 있습니다. 특히 노후 주택이라면 차단기 자체보다 배선 상태가 더 중요하므로, 과도하게 큰 용량이 아닌지와 감도 전류가 인체 보호 기준에 맞는지는 반드시 확인해야합니다.
1명 평가안녕하세요. 박형진 전문가입니다.
산업용은 주택용보다 감도가 낮게 만들어 집니다.
산업용 특성상 고용량의 전기를 사용하기 때문에 가정용보다 전기 충격이 강하고 빈도도 많을 수 있기 때문에 모든 과부하를 잡아내는 것은 비효율적이기 때문입니다.
주택용으로 사용하시는게 맞습니다.
참고 부탁드려요~
1명 평가안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.
결론부터 말씀드리면, 주택용차단기로 다시 교체하시는걸 추천드립니다. 그 이유는 주택용 차단기는 일반인이 사용하는 환경에 맞춰져 있어요. 쉽게 말하면 더 민감하고 빠르게 작동하도록 설계되어 있습니다. 그래서 안전을 위해 주택용 제품으로 다시 교체하셔야 해요. 산업용은 공장 등의 큰 부하를 견디도록 만들어져있습니다. 보통 공장이나 빌딩에 사용되는 모터에서 높은 전류를 견뎌야되서 지연특성이 있거든요. 그래서 가정집의 얇은 전선이 과열되어도 차단기가 늦게 내려가기때문에, 화재 위험이 있을 수 있습니다. 특히 노후된 주택일수록 전선 상태가 취약할수 있으니깐, 안전 규정에 맞는 제품을 쓰는것이 좋습니다. 그리고 주택에 산업용차단기를 설치하는건 규정위반이기도합니다. 결론은 산업용차단기 말고, 주택용이라는 문구가 적힌 제품으로 교환하시길 바랍니다. 감사합니다.