누전차단기에도 사용처에 따라 감도가 높은 차단기를 사용하는 이유는?
안녕하세요. 전기설비에 관심이 있는 30대 초반 여성입니다. 누전차단기에도 누설전류 양의 차이 따라 차단기 종류가 있는데 왜 사용처에 따라 다른게 설치해야 하나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
누전차단기의 감도 설정은 설치 장소와 용도에 따라 사용자의 안전과 전기 설비의 보호를 최적화하기 위한 것입니다. 사람이 접촉하기 쉬운 장소나 물이 많은 곳에서는 더 낮은 감도(10~30mA)의 차단기를 사용해 전기 사고 발생 시 신속하게 전력을 차단함으로써 인명 피해를 예방하죠. 반면, 기계 장비 보호를 위한 공간에서는 약간 더 높은 감도의 차단기를 사용해 불필요한 전력 차단을 최소화하고 지속적인 기기 운영을 돕습니다. 이처럼 정확한 누전차단기 선택은 안전성과 효율성을 모두 충족시키기 위한 것입니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
누전차단기는 누전어 위험이 높은 장소는 감도전류늘 민감하고 하고 그렇지 않는 장소는 더 민감하게 적용합니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
와우. 전기설비에 관심있는 30대 여성분
오늘도 님을 응원합니다.
감도가 높아야 누전을 빨리 정확히 차단하기때문이죠.
감사합니다.
안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.
예를 들어 화장실이나 습기가 많은 지역 같은 경우는 같은 누전 차단기에도 감도를 약하게 설치해야 합니다. 바로 누전차단기가 습기때문에 떨어지기 떄문에 그리고 각 부하 라인에 많은 전류가 흐르면 누전차단기 용량 벗어나면 차단디가 떨어 집니다. 그래서 부하에 전류를 대략 파악후 누전차단기 용량을 선정해야 합니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
누설전류감도가 예민하게 되면 산업용에서는 문제가 생기기 때문에 감도를 낮게 잡는 산업용누전차단기를 씁니다
안녕하세요. 전기설비 안전관리자입니다. 누전차단기는 누설전류의 양이 설정된 값을 초과 했을 때 작동합니다. 그러나 습한 것에서는 인제의 저항이 낮아지기 때문에 같은 누설전류의 양이라도 더 위험합니다. 때문에 습한 곳에서는 누설전류양이 적은 감도의 차단기를 설치해야 합니다.