아하
자격증
에쁘니여자
에쁘니여자
24.06.19

유도등의 비상전원 기준을 알고 싶습니다.

유도등에 적용되는 비상전원이 적합하게 설치가 되려면 어떠한 조건들이 필요한지 알려 주세요. 그리고 비상전원의 용량도 알려주세요.

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    그 기준은 다음과 같습니다

    1.축전지로 할것

    2.유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 것

    다만 아래 경우는 60분 이상 작동시킬것

    1) 지하층 제외한 층수가 11층 이상

    2) 지하층 또는 무창층으로서 도매시장 소매시장 지하역사 지하상가 등

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    유도등의 비상전원은 화재나 정전 시 비상구를 밝히기 위해 필수적인 요소입니다. 비상전원은 일반적으로 축전지를 사용하며, 20분 이상 지속적으로 작동할 수 있어야 합니다. 설치 시, 비상전원의 용량은 유도등의 소비전력과 요구 작동 시간을 고려해 결정해야 합니다. 모든 시스템이 정상 작동하도록 정기적인 점검과 유지보수도 중요합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    비상전원은 일반 전원과는 별도로 독립적으로 설치되어야 하며, 일반 전원이 차단되었을 때 자동으로 작동할 수 있어야 합니다. 비상전원은 60분이상 지속되야합니다 용량은 5Wh

  • 안녕하세요.

    비상계단과 통로가 있는 곳 피난이 필요한 비상상황이 발생되면 반드시 해당 구간에 설치해야 하는데요.

    피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소,암실로 사용될 수 있는 공간, 소방대상물 관계인 또는 종사원이 주로 상주하는 장소 소방시설물이 있는 사람이 없는 장소에 설치해야 하는 것입니다.

    감사합니다.