아하
  • 토픽

  • 스파링

  • 잉크

  • 미션


특히호기심있는클로버

특히호기심있는클로버

전기 전자 관련해서 질문 드립니다 알려주세요

전선 끝에 오단자 물리고 전기제품에 연결할때 볼트에 너트로 고정할때 너트에 록타이트 바르면 안되나요? 전기 키면 문제가 발생 하나요? 어떤분이 바르면 안된다고 해서요

4개의 답변이 있어요!

  • 조규현 전문가

    조규현 전문가

    전장R&D

    안녕하세요. 조규현 전문가입니다.

    전선 끝에 오단자를 물리고 전기제품의 볼트에 너트로 고정할 때 록타이트(나사 풀림 방지제)를 사용하는 것은 일반적으로 권장되지 않습니다. 록타이트는 나사의 풀림을 방지하기 위해 고정력을 높이는 접착제로, 전기 접점 부위에 바르면 접촉 불량이나 전기 저항 증가, 발열 등의 문제를 일으킬 수 있습니다. 특히 전기 연결부는 전기가 원활히 흐르는 것이 중요하므로, 접착제가 흐르거나 묻어나면 전기적 신호 전달에 악영향을 줄 수 있습니다. 안전하고 안정적인 연결을 위해서는 단단히 너트를 조이되, 접점을 깨끗하게 유지하고, 필요하면 접점 전용 도금 또는 전기용 접촉제를 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 작업 후에는 반드시 전기 흐름과 접촉 상태를 점검해 보는 것이 안전합니다. 실생활에서는 접촉부가 흔들리지 않도록 적절히 고정하고, 불필요한 화학물질 사용은 피하시는 것을 권장드립니다.

    참고 부탁드립니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    전선 끝 오단자를 볼트 너트로 고정할 때 록타이트를 바르면 일부 제품은 절연성이 있어 전기 접촉부에 묻을 경우 접촉 저항이 커지고 발열이나 접촉 불량을 일으킬 수 있습니다 특히 고전류가 흐르는 단자에서는 전기적 접촉면이 금속 대 금속으로 확실히 맞닿아야 하므로 화학제가 개입되면 문제가 됩니다 그래서 전기 단자부에는 록타이를 사용하지 않고 필요 시 전용 전기용 풀림방지 와셔를 쓰는 것이 좋습니다

  • 안녕하세요. 오아시스입니다.

    너트에 록타이트 바르셔도 무관합니다. 이는 회로에서 와이어가 풀리지 말라는 목적이기에 오히려 보완책으로 가능한거죠.

    감사합니다.

  • 탈퇴한 사용자

    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    관련 행동은 전기적 접촉을 방해할 수 있으며 전류가 흐르는 볼트와 너트 접합부에 접착제가 들어가면 접촉 불량이나 과열 또는 전기적 문제가 발생할 가능성이 높아질 수 있습니다. 록타이트는 진동으로 인해 너트가 풀리는 것을 방지하지만 전기 접점 부위에 사용하지 않는 것이 일반적입니다. 또한 전기 단자는 전도성을 높이기 위해 깨끗하고 견고한 접촉이 중요하기에 접착제는 접촉면 사용하는 것은 바람직하지 않다고 볼 수 있습니다.