안녕하세요 질문자님 말씀처럼 누전차단기가 메인이 아니고 배선용차단기가 메인이 되어야합니다. 메인을 건들기 어려우시다면 메인은 누전으로하시고 분기된 작은 차단기도 모두누전 차단기로 교체하시길 바랍니다. 만약 부하기기에서 누전이되면 메인이 아닌 작은 누전차단기에서 차단되어 메인까지 영향을 안미칠수 있습니다.
메인은 그대로 두고 옆 차단기들을 각각 ‘소형 누전차단기’나 ‘배선용차단기’로 교체하시면 돼요.
정석은 말씀하신 것처럼 메인에 배선용차단기 넣고 그 아래에 누전차단기 분기하는 구조지만, 이미 메인에 누전차단기가 들어가 있다면 분기 쪽은 굳이 누전차단기 쓸 필요는 없고, 배선용차단기만 써도 돼요. 다만 분기 회로 중에 욕실이나 세탁기처럼 누전 위험이 있는 회로라면 그 회로만 따로 소형 누전차단기로 교체하는 게 안전해요.그리고 차단기 교체할 땐 메인 전원 완전히 내리고, 전압 테스터기로 꼭 확인하고 작업해야 해요. 전기 진짜 위험하니까요..!!