디지털·가전제품
누전차단기 설치 질문입니다....
안녕하세요 선배님들. 송구스럽지만 전기차단기 교체 질문좀 드립니다. 14평 구옥 빌라에 메인 차단기를 배선용이 아닌 누전 차단기 산업용으로 교체했는데요. 메인차단기를 그대로 유지한채 옆의 차단기 두개 교체하려면 어떤걸로 교체해야 할까요? 정석은 메인을 배선용 차단기+ 누전차단기+누전차단기 로 설치한다고 알고있지만 가급적 메인은 다시 손대지 않고 싶어서요
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요 질문자님 말씀처럼 누전차단기가 메인이 아니고 배선용차단기가 메인이 되어야합니다. 메인을 건들기 어려우시다면 메인은 누전으로하시고 분기된 작은 차단기도 모두누전 차단기로 교체하시길 바랍니다. 만약 부하기기에서 누전이되면 메인이 아닌 작은 누전차단기에서 차단되어 메인까지 영향을 안미칠수 있습니다.
메인은 그대로 두고 옆 차단기들을 각각 ‘소형 누전차단기’나 ‘배선용차단기’로 교체하시면 돼요.
정석은 말씀하신 것처럼 메인에 배선용차단기 넣고 그 아래에 누전차단기 분기하는 구조지만, 이미 메인에 누전차단기가 들어가 있다면 분기 쪽은 굳이 누전차단기 쓸 필요는 없고, 배선용차단기만 써도 돼요. 다만 분기 회로 중에 욕실이나 세탁기처럼 누전 위험이 있는 회로라면 그 회로만 따로 소형 누전차단기로 교체하는 게 안전해요.그리고 차단기 교체할 땐 메인 전원 완전히 내리고, 전압 테스터기로 꼭 확인하고 작업해야 해요. 전기 진짜 위험하니까요..!!