컨트롤 밸브가 동작이 안될때 점검 해야 할 사항은 뭐가 있을까요?
안녕하세요. 플랜트설비에서 일하는 30대 후반 직장인 남성입니다. 이번에 컨트롤밸브가 고장이 나서 점검을 하려고 합니다. 점검을 해야 할 사항은 어떤 것들이 있을까요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
플랜트 현장에서 컨트롤 밸브 점검을 맡으셨군요 중요한 업무이시겠네요 컨트롤 밸브는 플랜트 공정에서 핵심적인 역할을 하므로, 고장 발생시 신속하고 정확한 점검이 중요합니다. 다음 사항들을 위주로 점검해보시면 좋겠습니다.
컨트롤 밸브 점검 필수 사항
공기 공급 및 공압 계통(공압식 밸브의 경우)
공기 공급 품질 및 압력 : 공기 공급 라인에 물이나 기타 불순물이 없는지 확인하고, 공기 압력이 적절한지 점검해야 합니다.
신호 파이프라인 누출 : 신호 라인에 누출이 없는지 확인해야 합니다.
액추에이터 및 포지셔너
액추에이터 누출 : 밸브 다이어프램이나 피스톤 링에서 누출이 있는지 점검합니다.
포지셔너 작동 : 포지셔너(로케이터)가 제대로 작동하는지 확인합니다. 포지셔너가 있다면 밸브의 구동거리를 점검하는것도 중요합니다.
밸브 본체 및 내부
누설 유무 : 밸브가 완전히 닫히지 않아 유체나 가스가 새는지확인해야 합니다. 이는 밸브 고장의 가장 흔한 원인중 하나입니다. 특히 O링의 장착 여부와 상태를 점검하고, 필요시 교체해야 합니다.
스플 손상 : 압력 테스트중 스풀의 과도한 손상이 없는지 확인하십시오
이물질 및 막힘 : 밸브 내부나 파이프라인에 이물질이 끼어 유체의 흐름을 방해하거나 밸브 작동을 저해하는 경우가 있습니다.
전기 연결부(전기식 밸브의 경우)
단자 및 배선 :밸브부터 컨트롤러나 정션 박스까지 모든 단자 연결부를점검하고, 특히 습하거나 실외 환경에서 접점 부식을 확인해야 합니다.
설치 및 유지보수 이력 검토
초기 설치 오류 : 부적절한 설치가 조기 고장의 원인이 될 수있습니다. 배관 배열 등이 올바른지 다시 확인해볼필요가있습니다.
정기 유지보수 : 이전에 유지보수가 제대로 이루어졌는지도 고장의 원인 파악에 도움이 됩니다.
이러한 점검 사항들을 체계적으로 확인하시면 컨트롤 밸브 고장의 원인을 파악하고 문제를 해결하는데 큰 도움이 될 것입니다.
컨트롤 밸브가 동작하지 않을 때는 간단하게 말씀드리자면 전원 확인, 작동 장애 확인, 연결 상태 점검, 밸브 노킹 해제, 메커니즘 점검이 필요합니다.
안녕하세요
컨트롤 밸브의 동작문제가 발생했을때는 인입 상부 스피드컨트롤 밸브 사이에 이물질이 끼었는지 점검 해보시기 바랍니다.