변압기 델타,델타 결선 중 한 대가 고장 나 V-V 결선으로 전환될 때의 출력비와 이용률은 어떻게 되나요?
변압기 델타, 델타 결선 운전 중 1대 고장 시 V-V 결선으로의 전환에 따른 출력 특성 변화는 무엇인지 알려주시면 감사 드리겠습니다.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
변압기 3대 중 1대가 고장 나면 남은 2대로 V-V 결선을 해서 전기를 계속 보낼수 있어요, 원래 낼 수 있던 힘의 약 57.7%인 출력비로 줄어들지만 급한 불은 끌 수 있는 셈이죠. 그리거 이때 남은 변압기 2대의 합계용량을 86.6% 정도만 알뜰하게 활용하는 이용률을 보입니다. 결론적으고 비상시에 아주 유용한 방식이라 꼭 기억해두시면 좋아요. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.