아하
생활
단팥소보로크림빵
단팥소보로크림빵
23.06.01

전쟁시 지하대비소 지정 요건이 어떻게 되는가요?

북한에서 군사위성을 발사할때 서울시에서 대피경보를 잘못보내서 문제가 되고 있는데요. 전쟁이 나면 주민들은 지하대비소로 대피를 해야하는데 지하대비소 지정기준이 있나요?

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
  • 행운의들소95
    행운의들소95
    23.06.02

    안녕하세요. 행운의들소95입니다.

    지하 대피소의 지정 기준은 대한민국 정부에서 정한 기준에 따라 지방자치단체 및 건축물 소유자와 협의하여 결정됩니다. 일반적으로 지하 대피소는 다음과 같은 기준을 충족해야 하며, 자세한 내용은 시·도지사의 통고를 받아야 합니다.

    1. 안전한 구조: 대피소는 안전한 구조를 가져야 하며, 폭발력 및 화재에 견딜 수 있는 강도를 가져야 합니다.

    2. 용적 및 면적: 대피소의 용적과 면적은 대피소에 머무를 주민의 수와 시설에 맞게 충분해야 합니다.

    3. 통행로의 확보: 지하 대피소에 이르는 길과 출입구가 뚜렷하게 표시되어야 하며, 비상시에 원활한 출입이 가능한 상태를 유지해야 합니다.

    4. 적절한 공급 시설: 대피소 내에는 음식, 음료, 위생시설, 의료시설 등의 공급 시설이 마련되어 있어야 합니다.

    5. 방어 및 방호 기능: 대피소는 방어 또는 방호 기능이 있어야 하며, 가스 밀폐 및 제어장치, 환기시스템, 외부 충격에 대비한 강력한 구조 등이 필요합니다.

    정부 및 관련 기관은 상황에 따라 대피소 배치 계획을 검토하고 업데이트하여 지역 주민들이 안전하게 대피할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 대피소 지정 기준과 관련된 명확한 정보가 필요한 경우에는 관련 기관에 문의하는 것이 좋습니다. 이를 통해 현재의 규정 및 안전 기준을 정확하게 알 수 있습니다.