안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.
변압기 보호를 위한 cos를 선택할 때 고려할 사항은 변압기의 용량과 전압니다.
전류(A ) = 변압기용량(kVA)/(전압(kV) x root(3))
위 공식에 대입해서 계산해 보면 각 변압기 용량에 대한 계산 결과는 다음과 같습니다:
22,900V, 1,500kVA 변압기: 약 37.82A
22,900V, 1,000kVA 변압기: 약 25.21A
22,900V, 500kVA 변압기: 약 12.61A
답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.