전선굵기 선정하는 방법 알려주세요.
안녕하세요. 제가 전선 굵기를 선정해야하는데요.
400W 2.5A 인버터 출력단에 연결되는 전선인데, 굵기를 구하려면 어떤 계산식을 이용해야할까요?
![답변의 개수](/questions/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.a-ha.io%2Faha-qna%2Fimages%2Fcommon%2F3D%2Fanswer.png&w=64&q=75)
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.
400W 2.5A 인버터 출력단에 연결되는 전선의 굵기를 계산하려면 다음 단계를 따르세요.
공식: 전류(I) = 전력(P) / 전압(V)
변수:
전력(P): 400W
전압(V): 인버터 출력 전압 (예: 12V, 24V)
계산 예시:
12V 인버터: I = 400W / 12V = 33.33A
24V 인버터: I = 400W / 24V = 16.67A
공식: 단면적(A) = 전류(I) / 허용 전류 밀도(J)
변수:
전류(I): 계산된 전류
허용 전류 밀도(J): 사용 전선 종류에 따른 값 (예: 구리선 - 6A/mm², 8A/mm²)
계산 예시:
12V 인버터, 6A/mm² 허용 전류 밀도: A = 33.33A / 6A/mm² = 5.56mm²
A = 16.67A / 8A/mm² = 2.08mm²
계산된 단면적보다 큰 규격의 전선을 선택해야 합니다.
일반적으로 사용되는 전선 규격은 AWG (American Wire Gauge) 기준입니다.
AWG 번호가 작을수록 단면적이 크고 전류 용량이 높습니다.
5.56mm²는 AWG 10에 해당하고, 2.08mm²는 AWG 14에 해당합니다.
계산 결과보다 한 단계 큰 규격의 전선을 선택하는 것이 안전합니다.
5.56mm²는 AWG 10이지만, 안전 여유를 위해 AWG 8을
선택하는 것이 좋습니다.
고온 환경, 장거리 배선 등 특수한 상황에서는 더 큰 규격의
전선을 선택해야 할 수도 있습니다.
전선 길이가 길어질수록 전압 손실이 증가합니다.
단자 연결, 납땜 등 연결 방식에 따라 허용 전류
용량이 달라질 수 있습니다.
단선, 다선 등 케이블 종류에 따라 허용 전류
용량이 달라질 수 있습니다.
정확한 전선 굵기 선택을 위해 전기 전문가와 상담하는 것을 추천합니다.