이 누전차단기 용량이 32A인가요 30A인가요?
차단기 고장나서 근처 전기가게에서 사왔는데
30A짜리 맞나요?
스티커에 32AF라고 써있는건 뭘까요?
30A짜리 맞게사왔는지 궁금합니다
5개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
누전차단기 부하용량 30a 맞습니다. 산업용차단기이고 정격감도전류가 30ma으로 적당합니다. 교체 잘하시길 바라며 활선상태에서 아닌 전기차단된 상태에서 안전하게 교체하시는것을 추천드립니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
30A짜리 맞습니다.
32AF란 의미는 해당 프레임이 수용할 수 있는 최대 정격 전류를 의미합니다.
해당 제품이 32AF 프레임 안에서 32A까지 설정할 수 있다는 뜻입니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
사진 속 누전차단기는 정격전류 30A짜리가 맞습니다 스티커에 적힌 32AF는 차단기의 프레임 사이즈로 이 제품이 최대 32A까지 견딜 수 있는 외형 구조를 가졌다는 의미이며 실제 차단 동작은 30A에서 이루어 집니다 맞게 구매하신 거라 생각 됩니다