자격증
자동화재탐지설비의 수신부 구성요소는?
소방에서 사용하는 자동화재탐지설비의 수신부의 구성은 어떤 것들로 이루어져 있는지 알고 싶고 어떤 역할들을 할 수 있는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
자동화재탐지설비의 수신부는 전원부, 증폭부, 제어부, 음향장치와 차단기구가 있고 이름처럼 각각 그 역할을 하게 됩니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
자동화재탐지설비의 수신부는 매우 중요한 역할을 하는 장치입니다. 일반적으로 수신부는 감지기나 발신기에서 보내는 신호를 수신하여 이를 화재 경보로 전환하는 역할을 합니다. 수신부의 구성 요소에는 주로 전원부, 감지신호 처리부, 경보 출력부, 그리고 표시부가 포함됩니다. 전원부는 시스템에 안정적인 전원을 공급하고, 감지신호 처리부는 입력된 신호를 분석하여 화재 여부를 판단합니다. 경보 출력부는 필요시 경보음을 발생시키거나 다른 경보 장치로 신호를 전송하며, 표시부는 현재 시스템 상태를 사용자에게 직관적으로 제공합니다. 이러한 구성 요소 덕분에 수신부는 건물의 안전을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
자동화재 탐지 설비에서 수신은 보통 소방안전관리자 등이 상주하는 곳에 있습니다 p형 또는 r형의 수신기가 있고 소리가 나는 벨이 있습니다 그래서 화재가 의심되거나 발생한 곳에 위치나 회로 번호를 알려 줍니다