전기 설비의 피뢰기 역할이 궁금합니다.
안녕하세요 전기 설비에서 피뢰기가 수행하는 역할이 궁금합니다. 피뢰기를 설치 할때 효과적인 보호를 위해 위치를 어떻게 잡어야 하나요?
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
피뢰기는 전기설비에서 낙뢰나 서지 전류로부터 전기 설비를 보호하는 중요한 장치로 과도전압을 차단하거나 지면으로 안전하게 분산시키는 역할을 합니다. 이를 통해 전기 설비나 장비에 대한 피해를 예방하고 전력 시스템의 안전성을 유지하는 역할을 합니다. 피뢰기를 설치할 때는 효과적인 보호를 위해 적절한 위치 선정이 매우 중요합니다.
피뢰기를 선택하실 때는 보호하려는 시스템의 전압과 전류를 고려하여 적합한 용량을 선택하시기 바랍니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
피뢰기는 낙뢰라든가 이상 전압으로부터 전기 설비를 보호하는 장치입니다 변압기 발전기와 같은 곳은 전기 설비 가까운 곳에 설치를 해야 합니다
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
피뢰기는 선로나 설비를 뇌의 과전압으로부터 보호하는 장치입니다. 번개가 전력선에 발생하면, 피뢰기가 이를 대지로 방전시켜 전기 설비에 과전압이 직접적으로 영향을 미치지 않도록 해줍니다. 피뢰기는 건물의 가장 높은 지점이나 위험도가 높은 구간에 설치하는 것이 효과적입니다. 예를 들어, 변압기나 송전선 등의 초입에 위치시키면 추가적인 보호 효과를 얻을 수 있습니다. 또한, 접지 시스템과 함께 설계해 최대한의 보호 효과를 볼 수 있습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
피뢰기는 벼락이나 번개와 같은 과도한 이상 전압으로부터 선로와 전기기기 등 전력시스템을 보호하는 안전 장치로써 이를 망가지지 않도록 도와주는 역할을 하고 있습니다. 또한, 피뢰기는 갑자기 높은 전압이 들어올 경우에 작동하여 과도한 전기로 시스템의 손상이 생기지 않도록 땅으로 흘려 보내 전기기기 등을 안전하게 보호할 수 있습니다.
그리고 피뢰기 설치장소와 피보호기기가 떨어져 있으면 침입서지의 반사작용으로 인해 피보호기기의 단자전압은 피뢰기 방전 시 전압보다 높아져서 보호효과가 떨어지게 됩니다. 또한, 피뢰기의 1차 보호대상은 변합기로 가능한 변압기에 가까이 설치하고 피뢰기와 피보호기기의 최대 유효이격거리가 있어야 합니다.
선로전압[kv] 유효이격거리[m]
345 85
154 65
66 45
22 20
22.9 20