광전식 분리형 감지기의 설치기준은 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
특정소방대상물에 설치되어 있는 자동화재탐지설비의 연기감지기 중 광전식 분리형 감지기의 설치기준은 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
감지기 수광면은 햇빛이 직접 받지 않도록!
광축과 나란한 벽과의 거리는 0.6m 이상 이격!
송광부, 수광부와 뒷벽과의 거리는 1m 이내!
광축 높이는 천장높이는 80프로 이상!
광축 길이는 공칭감시거리 범위 이내!
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
광전식 분리형 감지기는 연기의 누적을 감지하기 때문에 광전식 스포트형보다 비화재보의 가능성이 적고 넓은 공간,
개방된 공간, 높은 층고에 사용이 가능 합니다.
[설치기준]
감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것
광축은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것
감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내 위치에 설치할 것
광축의 높이는 천장등 높이의 80% 이상일 것.
감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내 일 것.
그 밖의 설치 기준은 형식승인 내용에 따르면 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치할 것
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
자동화재탐지설비의 연기감지기 중 광전식 분리형 감지기의 설치기준(NFPC 203 제7조)은 다음과 같아요.
*감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것.
*광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것.
*감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내 위치에 설치할 것.
*광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다) 높이의 80% 이상일 것.
*감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위이내 일것.
*그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치할 것.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 이상희 전기기사입니다.
광전식 분리형 감지기의 설치 기준은 화재 감지와 관련된 장치의 설치 기준 중 하나로, 주로 화재 감지와 경보 시스템에 사용됩니다.
광전식 분리형 감지기는 일반적으로 5m에서 100m까지 감지할 수 있으며, 감지기의 송신부와 수신부 간 거리를 고려하여 설치해야 합니다.
일반적으로 감지기는 높이 15m 이하의 천장에 설치됩니다.
감지기 간격은 제품에 따라 다르지만, 일반적으로 30~60m의 간격을 유지하는 것이 추천됩니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
광전식 분리형 감지기의 설치기준은 바닥으로부터 0.8M 이상, 천장까지 1.5M 이내에 설치해야 합니다.
또한 감지 범위는 최대 14M까지 감지 가능하며, 1개의 감지기는 100M^2 이하를 커버해야 합니다!
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
광전식 분리형 감지기의 경우 폭발형이나 방폭구간에서 주로 사용됩니다. 다시말해 위험구간에서 주로 쓰이는거죠.
감사합니다.