오로라맨

오로라맨

채택률 높음

차단기의 차단용량과 정격전류의 차이는 무엇인가요?

차단기를 선택할 때 정격전류와 차단용량이라는 두 가지 기준이 있는데, 각각 어떤 의미를 가지는지 헷갈립니다. 두 값의 차이와 실제 설계에서 어떻게 적용되는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 정격전류는 정상 운전 시 허용되는 최대 전류를 의미하고, 차단용량은 사고 시 차단할 수 있는 최대 전류를 의미합니다. 정격전류는 지속적으로 흐를 수 있는 전류 기준으로, 이를 초과하면 과부하로 차단기가 동작합니다. 반면 차단용량은 단락 사고처럼 순간적으로 매우 큰 전류가 발생했을 때 이를 안전하게 차단할 수 있는 능력을 나타냅니다. 만약 차단용량이 부족하면 고장 시 차단기가 파손되거나 폭발 위험이 생길 수 있습니다. 따라서 두 기준을 모두 고려해 적절한 차단기를 선정해야 합니다.

    채택 보상으로 101베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    정격전류는 평소에 안전하게 흘릴 수 있는 전류입키다. 그리고 차단용량은 사고 시 고장전류를 끊어내는 능력입니다. 설계할 때 정격전류는 부하에 맞춰야되고, 차단용량은 선로의 단락전류보다 커야 안전함니다. 결론은 두 가지 기준을 잘 구분해서 선택하는 게 중요한 포인트 입니다.