누전차단기 궁금해요 알려주세요 주거용 오피스텔입니다.
사진과 같이 왼쪽 맨 끝에 배선차단기 선 한 개가 타버려서 정전이 되었는데요 출장기사님이 오셔서 배선차단기를 40A에서 50A로 바꿔주셔서 정전이 해결되었습니다. 이 때 40짜리를 50 으로 바꾸었는데 사진에 보이는 저 전선들이 새로 바꾼 50A짜리 배선차단기와 맞는 전선인지 궁금합니다.
전선이 암페어 수와 안맞으면 불이 날 수도 있다는 글을 본 거 같아서요
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
우선 차단기를 40A 에서 50A으로 교체하는 것은 허용 전류가 높아질 수 있는 위험이 있습니다.
50A 차단기사용 전선 굵기는 단상 220V 경우 6sq 이상을 써야 합니다.
기존 40A 차단기에 사용되던 전선은 50A 에 적합하지 않으며 부적절한 전선 사용은 과열 및 화재
위험이 있습니다. 사진 상으로는 전선의 굶기를 볼 수 없으며 확인하는 방법은 전선 외피에 표시 되어 있어
가능하다면 외피 규격을 육안상 확인할 수 있습니다.
1명 평가안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
누전차단기와 관련하여 질문 주셔서 감사합니다. 40A에서 50A로 차단기를 교체한 경우 전선의 굵기가 50A에 적합해야 합니다. 일반적으로 50A 차단기에는 최소 6㎟ 이상의 전선이 필요하며 기존 40A에 사용된 전선이 이 기준에 맞지 않을 경우 과열이나 화재의 위험이 있습니다. 전선의 굵기를 확인하려면 외피에 표시된 규격을 확인하시면 됩니다. 만약 전선이 적절하지 않다면 전문가에게 점검을 받는 것이 좋습니다. 안전을 위해 전선의 상태와 용량을 반드시 확인하시기 바랍니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
사진상으로 전선의 허용용량이 50 암페어 넘는지 확인이 되지는 않습니다 그러나 기존에 있던 전선에 비해 굵다면 좀더 큰 용량의 전선일 수 있습니다
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
우선 차단지 전면에 40A로 적혀 있는거같고 옆의 기존 차단기들이 20A 인데 20->40으로 바꾸신걸까요
40 -> 50으로 교체했다면 전선굴기가 적절한지 확인해야합니다.
차단기 용량이 올라가면, 더 많은 전류를 허용하므로 전선이 버틸 수 있는 허용 전류를 넘어가면 과열로 인해 화재의 위험이 있습니다. 50A 차단기라면 최소 6㎟ 이상의 전선을 사용해야 안전합니다. 40A 차단기라면 최소 4㎟ 이상의 전선인을 사용해야 합니다. 아마 전기기사님이 방문하셔서 교체를 진행했다면 변압기 용량과 전선 용량을 확인하고 교체하셨을 것 같지만 불안하시다면 전선굵기를 한번 체크해보시는게 좋겠습니다. 그 외에도 전선이 타버린 원인을 정확하게 파악해서 다시 화재가 재발하지 않도록 주의하시는것이 좋을것 같습니다.