안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
우선 차단기를 40A 에서 50A으로 교체하는 것은 허용 전류가 높아질 수 있는 위험이 있습니다.
50A 차단기사용 전선 굵기는 단상 220V 경우 6sq 이상을 써야 합니다.
기존 40A 차단기에 사용되던 전선은 50A 에 적합하지 않으며 부적절한 전선 사용은 과열 및 화재
위험이 있습니다. 사진 상으로는 전선의 굶기를 볼 수 없으며 확인하는 방법은 전선 외피에 표시 되어 있어
가능하다면 외피 규격을 육안상 확인할 수 있습니다.