누전차단기는 어떤 원리로 트립되는 것인가요?
교류전원을 사용하는 전기기기의 경우 누전차단기를 사용하는 경우가 있더라구요. 말 그대로 누선전류가 발생할 시 차단기가 트립하는 방식으로 해석되는데, 어떻게 누설전류를 파악하고 트립이 되는 것인지 원리를 아시면 도움 부탁 드립니다.
안녕하세요. 김태경 과학전문가입니다.
배선용차단기는 트립(Trip)이라는 원리를 이용하여 기기를 보호합니다. 트립이란 선로에 이상이 발생했을 경우 전기의 흐름을 차단하여 기기를 보호하는 기능입니다. 이 트립은 방식에 따라 완전전자식, 열동전자식, 전자식이 있습니다. 이 방식은 ODP(Oil Dash Pot)를 이용합니다
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 이상현 과학전문가입니다.
누설전류를 직접 감지하는 회로를 구성하거나, 누설전류발생으로인한 추가 전류 즉, 과다전류를 인식할 수 있게 최대전류상한선을 정해놓은경우 일단 누설전류로 판단하여 차단하게됩니다.
감사합니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 홍기윤 과학전문가입니다.
누전차단기는 정상시에는 유입 및 유출전류의 차이가 없어서 동작하지 않으나, 이상시에는 유입 및 유출전류가 지락전류만큼 달라져서 검출기가 이 차이를 검출하여 차단기를 차단시킵니다. 누전차단기 내부에 영상변류기에서 들어오는 전류와 나가는 전류를 검출할 수 있습니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 김학영 과학전문가입니다.누전차단기는 라인과 지휘선 사이의 전압차를 감지하여 누전을 감지합니다. 라인과 지휘선 사이의 전압차는 전류가 흐르는 회로에서 발생하는 것으로, 일반적으로 전류의 흐름이 회로를 따라서 원활하게 흐를 때는 전압차가 거의 발생하지 않습니다. 그러나 누전이 발생하면, 전류는 접지를 거치지 않고 지휘선을 따라 흐르게 되며, 이로 인해 라인과 지휘선 사이에 전압차가 발생합니다.
누전차단기는 이러한 전압차를 감지하기 위해 라인과 지휘선 사이에 내부 회로를 구성하고 있습니다. 일반적으로 누전차단기는 라인과 지휘선 사이에 설치된 차단기 구조를 가지고 있으며, 이 구조는 라인과 지휘선 사이에 내부 회로를 형성합니다. 이 내부 회로에는 라인과 지휘선 사이의 전압차를 감지할 수 있는 센서가 포함되어 있습니다.
센서는 라인과 지휘선 사이의 전압차를 감지하고, 이를 누전차단기의 회로로 전달합니다. 누전차단기는 이 정보를 기반으로 누전을 감지하고, 누전이 발생한 경우에는 회로를 차단하여 안전을 유지합니다. 일반적으로 누전차단기는 누전이 발생한 순간부터 0.1초 내에 회로를 차단합니다. 이를 통해 누전으로 인한 위험을 최소화할 수 있습니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 과학전문가입니다.
누전차단기내에서 ZCT라는 영상변류기라는 링 형태의 코일이 감긴 작은 변류기가 있는데 이게 누전에 반응하여 작동하는 방법입니다.
질문에 도움이 되셨다면 추천과 좋아요 클릭 부탁드립니다.^^
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.
영상변류기 안쪽으로 전선을 통과시키면 들어오는 저류와 나가는 전류를 검출할 수 있습니다.
정상 상태에서는 들어오는 전류와 나가는 전류가 동일합니다
하지만, 누전이 발생한 상태에서는 영상변류기 안에 전류와 나가는 전류의 차이가 발생하게 됩니다.
이 차이가 다른만큼 기전력이 생기게 됩니다.
IC에서는 허용치 이상의 전류가 일정시간동안 지속되는지 측정하여
차단기를 작동시키게 됩니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.