아하
학문

전기·전자

라르페자타
라르페자타

전력 계통에서 역률 저하의 원인은 무엇인가요?

안녕하세요 전력 계통에서 역률이 저하되는 원인은 무엇인가요? 역률 저하를 개선하기 위해 사용되는 장치의 종류와 특징은 어떤게 있는지 궁금합니다.

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    전력 계통에서 역률 저하의 원인은 주로 인덕티브 부하(모터, 변압기 등)로 인해 발생합니다. 이들 부하는 전압과 전류의 위상차를 초래하여 역률을 낮춥니다. 역률 저하를 개선하기 위해 사용되는 장치는 주로 역률 개선 콘덴서로, 이를 통해 전압과 전류의 위상차를 보정하여 역률을 높일 수 있습니다. 또한, 역률 개선을 위한 자동 조정 장치도 있으며, 이는 부하 변화에 따라 자동으로 용량을 조절하여 효율적인 전력 공급을 유지합니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    전력 계통에서 역률이 저하되는 주된 원인은 인덕티브 부하 즉 모터나 변압기와 같은 장비에서 발생하는 무효 전력 때문입니다 역률 개선을 위해 주로 사용되는 장치는 콘덴서 뱅크로 이 장치는 무효 전력을 보상하여 유효 전력을 증가시키고 전력 손실을 줄이는 역할을 합니다 또한 자동 역률 보상 장치는 부하 변화에 따라 자동으로 보상 용량을 조절하여 효율적인 역률 개선을 가능하게 합니다.

  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.

    전력 계통에서 역률이란 유효전력과 무효전력의 비율을 나타내는 값으로 전력 효율성을 나타내는 지표입니다.

    역률이 1에 가까울수록 전력 시스템은 효율적으로 작동하고, 0에 가까울수록 에너지 손실이 크고 비효율적이라 볼 수 있습니다.

    이러한 역률의 저하원인으로는 주로 무효전력을 많이 소비하는 부하들이 전력계통에 연결되어 있을 때 발생합니다. 무효전력은 전압과 전류 사이의 위상 차이로 인해 발생하는데 이는 실질적인 일을 하지 않고 전력시스템 내에서만 순환하게 됩니다.

    역률 저하를 개선하기위한 방법으로는 앞서 말씀드린 무효전력을 감소시킨느 방법을 사용합니다.

    역률 개선장치나 적절한 부화관리를 통해 역률을 높혀 시스템의 성능을 높힐 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    역률 저하의 원인으로는 변압기의 여자 전류, 유도 전동기 부하의 영향, 방전 등이 있습니다.

    이를 개선하기 위해서는 전력용 콘덴서를 사용하여 무효 전력을 줄이고 역률을 개선할 수 있으며

    자동역률조정장치를 사용하여 24시간 동안 역률을 지속적으로 관리할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    전력 계통에서 역률 저하의 주요 원인은 일반적으로 유도성 부하, 즉 모터나 변압기 같은 장치들이 많아서 무효전력이 증가하기 때문입니다. 이로 인해 전력 효율이 떨어지고 전력 손실이 발생하게 됩니다. 역률 저하를 개선하기 위해 사용하는 주된 장치는 커패시터 뱅크입니다. 이 장치는 무효전력을 보상하여 역률을 개선하는 역할을 하며, 주로 배전반에 설치됩니다. 또한, 정지형 VAR 보상장치(SVC), 동기조상기(Synchronous Condenser) 등도 역률을 개선하는데 사용됩니다. 이러한 장치들은 각자의 특성과 설치 비용을 고려하여 적절히 선택합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.