아하
검색 이미지
전기·전자 이미지
전기·전자학문
전기·전자 이미지
전기·전자학문
머쓱한호박벌232
머쓱한호박벌23223.04.09

변압기용량은 어떻게 결정되는지요?

전봇대에 전압을 220V로 다운시키기 위한 변압기가 설치되어 있으며 그 지역에서 소모하는 전력량에 따라 변압기 용량을 결정될 것으로 보이는데 어떻게 정하는지요?

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수8개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 김태헌 과학전문가입니다.

    변압기용량의 계산방법

    1. 변압기 용량 Pt = ΣPs×수용률 ÷ 부등률

    2. 수용률(Demand Factor) = 최대수용전력 × 100% ÷ 총 부하설비용량

    어떤 기간중 수요자의 최대전력(최대부하)의 설비용량에 대한 백분율로서 수요율은 보통 100% 이하이며 기간은 1년에 대하여 측정한다.

    설비용량에 대해 수용율을 적용하여 배전선, 차단기 등을 가능한 낮게 적용하고 동력의 경우 주요 운전시간대 동시 사용시간대 등을 조사하여 운전조건에 따라 수용율을 감안한다.

    건물별 수용률(1년에 대하여 측정한다)

    비상용의 경우 수용율은 100%로 한다.


  • 안녕하세요. 설재훈 과학전문가입니다. 변압기 용량 결정전 부하조사,배전방식과 변압기대수,변압기의 손실과 효율,전압변동, 전압강하,주위온도와 발열량의 파악,단락전류 추정과 차단기 선정,단락전류 억제대책,변압기 병렬운전,변압기 결선고조파,부하 불평형등 결정전 많은것을 확인해야 합니다


  • 안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.

    변압기용량은 전력의 크기와 전압의 변화에 따라 결정됩니다. 일반적으로 변압기의 용량은 사용하려는 전력의 크기와 전압의 변화율에 따라 결정됩니다.

    첫째, 사용하려는 전력의 크기: 변압기의 용량은 사용하려는 전력의 크기에 따라 결정됩니다. 전력이 크면 변압기의 용량도 크게 설계되어야 합니다. 예를 들어, 공장이나 병원 등에서 사용하는 대용량의 전기기기들은 전력이 크기 때문에 용량이 큰 변압기를 사용해야 합니다.

    둘째, 전압의 변화율: 변압기는 입력 전압과 출력 전압의 변화율에 따라 용량이 결정됩니다. 전압의 변화율이 크면, 즉 입력 전압과 출력 전압의 차이가 크면, 용량이 큰 변압기를 사용해야 합니다.

    또한, 변압기의 용량은 부하의 계절적 변화나 신규 시설의 설치 등과 같은 미래의 예상 부하 증가를 고려하여 결정됩니다.

    따라서, 변압기의 용량 결정은 사용하려는 전력의 크기와 전압의 변화율, 그리고 미래의 예상 부하 증가 등을 종합적으로 고려하여 결정됩니다. 이를 통해 안정적인 전력 공급이 가능하도록 설계됩니다.


  • 안녕하세요. 허용석 과학전문가입니다. 변압기 계산법이 다 있겠지만 현실과 동떨어진 경우를 현장에서 자주 봅니다. 변압기 최대치가 20~30% 사이로 절반에도 미치지 못합니다. 가장 기본적인 계산 식은 이렇습니다.


    수용률 = 최대부하 합계의 60%

    부하율 = 수용률의 80%

    보편적으로 이렇습니다.

    A 부하 : 100KW

    B 부하 : 200KW

    C 부하 : 300KW

    라고 가정하면


    부하 합계 = 600KW 가 되고 이를 바탕으로 하여


    ​수용률 60%을 적용하면 600*0.6 = 360KW

    부하율 80%을 적용하면 360*0.8 = 288KW

    그러면 변압기 용량은 300KVA,

    여유 줘서 350KVA 뭐 이런 식입니다.


    ​요즘 경기 그렇다 보니 한전 계약전력 변경 의뢰가 많습니다. 당연히 용량 Down 작업입니다.


  • 안녕하세요. 형성민 과학전문가입니다.

    전봇대로부터 공급되는 전압은 대개 고압(중압)으로 제공됩니다. 그리고 이를 가정이나 상업용으로 사용하기 위해서는 변압기를 사용하여 저압으로 다운 변환해야 합니다. 이를 위해서는 우선 해당 지역에서 소비되는 전력량을 예측하여, 이를 기반으로 변압기의 용량을 결정해야 합니다.

    전압을 다운 변환하기 위해 사용되는 변압기의 용량은 주로 전력 소비량, 사용 장비 및 기기의 수, 최대 부하 등을 고려하여 결정됩니다. 예를 들어, 특정 지역에서 전기를 사용하는 가정이나 상업 시설에서 소비하는 전력의 총합이 클 경우, 변압기 용량도 더 큰 것이 필요합니다. 이와 같은 이유로, 변압기 용량은 지역의 전력 소비량 및 최대 부하를 고려하여 결정됩니다.

    변압기의 용량은 주로 전력(kVA)로 측정됩니다. 전력은 전압(V)와 전류(A)의 곱으로 계산됩니다. 따라서, 변압기 용량을 결정하기 위해서는 해당 지역에서 소비되는 전류와 전압을 측정하여 계산할 수 있습니다. 이를 기반으로 변압기의 용량을 결정하고 설치하여, 안정적인 전력 공급을 보장할 수 있습니다


  • 안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.


    변압기의 용량 결정에 영향을 미치는 주요 요소는 다음과 같습니다.


    소비자의 전력 수요: 변압기가 공급해야 하는 전력 수요를 정확하게 예측하는 것이 중요합니다. 소비자들이 사용하는 가정용, 상업용, 산업용 등의 다양한 전력 수요를 고려하여 변압기의 용량이 결정됩니다.


    예상된 최대 부하량: 변압기는 최대 부하량을 감당할 수 있도록 설계되어야 합니다. 예상되는 최대 부하량은 해당 지역의 전력 사용 패턴, 고객의 수요 예측, 향후 전력 수요의 변화 등을 고려하여 예측되어야 합니다.


    운영 환경: 변압기의 운영 환경도 용량 결정에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 고온, 습도, 높은 해발 고도 등의 환경 조건에 따라 변압기의 용량이 조정될 수 있습니다.


    예비 용량: 변압기에는 예비 용량이 포함되어야 합니다. 예비 용량은 예상치 못한 부하 증가나 긴급 상황에 대비하여 변압기가 안정적으로 운영될 수 있도록 합니다.


    경제적인 측면: 변압기의 용량 결정은 경제적인 측면도 고려되어야 합니다. 너무 과다한 용량의 변압기는 비용이 높아질 수 있으며, 너무 작은 용량의 변압기는 과부하 상황이 발생할 수 있어 비용이 더 크게 발생할 수 있습니다.


  • 안녕하세요. 김학영 과학전문가입니다.전봇대로부터 220V로 다운 변환하기 위해서는, 변압기를 사용하여 전압을 낮추는 것이 필요합니다. 변압기의 용량 결정은 전압을 낮춘 후의 전류량을 고려하여 결정됩니다.

    전류량은 주로 사용되는 전기기기의 종류와 수량, 그리고 이들의 전력(와트)에 따라 결정됩니다. 이를 토대로 변압기의 용량을 결정할 수 있습니다. 일반적으로, 변압기의 용량은 전압을 낮춘 후 사용되는 전력량의 최대치를 고려하여 설정됩니다.

    따라서, 변압기의 용량을 결정하기 위해서는 해당 지역에서 사용되는 전기기기의 종류와 수량, 그리고 이들의 전력(와트)을 파악해야 합니다. 그리고 이를 바탕으로 변압기의 용량을 선택하여 설치하면 됩니다.

    하지만, 변압기의 용량이 너무 작으면 전기기기를 동시에 사용할 때 전압이 떨어져 동작이 원활하지 않을 수 있고, 용량이 너무 크면 비용적인 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서, 적절한 용량의 변압기를 선택하는 것이 중요합니다. 이 경우 전기 기술자나 전기 엔지니어의 조언을 받는 것이 좋습니다


  • 안녕하세요. 원형석 과학전문가입니다.

    부하조사

    급전방식과 변압기 대수

    전압변동과 전압강하 및 순시정전시의 대책

    주위온도의 발열량의 파악, 냉각방식

    지락 보호 방식

    단락전류의 추정과 차단기의 선정

    부하의 Balance, 시간정격

    기타사항 : 서지보호, 여자돌입전류, 플리커 대책.

    용량 결정시 유의사항


    변압기의 용량을 결정하려면 변압기의 권선온도에서 결정되는 열적 조건을 만족함과 동시에 부하설비의 크기와 종류, 운전조건 등의 관련사항을 검토하여야 한다.


    가능한 3상 변압기 사용

    변압기 뱅크를 같도록 유도하고 절체가 용이하도록 한다.

    자냉식 변압기는 냉각용 팬을 부착하여 출력증가(20%정도)를 고려한다.

    부하의 실태에 맞추어 연속출력 외에 이중정격(120% 3시간 등)고려