소방에서 사용하는 감지기의 회로수는?

소방에서 사용하는 감지기는 여러 종류가 있는데 감지기를 연결하는 배선의 기닥수는 몇 개가 사용되고 배선 방식도 여러 개가 있나요?

3개의 답변이 있어요!
  • 소방에서 사용하는 감지기 회로의 배선 방식은 크게 2가지로 나뉩니다.

    송배선방식과 교차회로방식입니다.

    송배선방식의 루프된 곳은 2가닥이고 그 밖은 4가닥을 사용합니다.

    교차회로방식의 루프된 곳은 4가닥이고 그 밖은 8가닥을 사용합니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    소방에서 사용하는 감지기의 경우 일반적으로 두 가지 방식으로 배선이 이루어집니다: 2선식과 4선식입니다. 2선식은 감지기의 전원 공급과 신호 전달을 동일한 선으로 처리하는 방식으로, 설치가 간단하고 경제적입니다. 주로 연기나 열 감지기에서 많이 사용됩니다. 4선식은 전원과 신호가 분리된 회로를 사용하여 안정성이 높아지는 반면, 배선의 복잡성이 증가합니다. 이 방식은 더 많은 기능적 요구사항이 있는 시스템에서 채택됩니다. 이러한 배선 방식은 감지기의 종류와 설치 조건에 따라 다르게 적용됩니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 일반적으로 소방 감지기 배선은 두 가지 주요 방식으로 이루어집니다: 2선식과 4선식. 또한, 배선 방식에는 종단 저항 방식과 루프 방식이 있습니다