설명하신 상황은 단순한 배선 실수 수준이 아니라 안전과 직결된 중대한 전기 하자에 해당합니다.
주방 전기를 누전 때문에 끊어둔 상태라면 그 구간에 절연 손상이나 접지 불량이 있을 가능성이 높습니다.
이를 무시하고 사용하면 감전이나 화재로 이어질 위험이 큽니다.
또한 보일러 전원에 110V가 들어오고 주방 회로에서 임시로 전기를 글어 쓴 것은 비정상적인 전원 분기로 전기 설비 기준에도 위배됩니다.
이런 경우 반드시 전문 전기기술자에게 전체 배선 점검과 회로 분리, 절연저항 측정을 의뢰해야 합니다.
필요 시 배선 재시공을 고려해야 합니다.
현재상태는 사용하며 지켜보는 정도로 해결될 일이 아니지요.
근본적인 재시공, 복구가 필요한 중대한 하자입니다.