학문
자동화재탐지설비 결선하는 방법 알려주세요
1. 수신기와 발신기 결선 6가닥 어떻게 연결하는지?
2. 시각경보기 2가닥은 공통이랑 어떤 선에 연결인지?
3. 나머지 4가닥 감지기는 어떤 선인지?
4개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
1. 발신기 6가닥은 전화선 응답선 공통선 방식으로 연결합니다. 결선도 기준으로 단자 번호 확인 후 작업하는 것이 안전합니다.
2. 시각경보기는 공통선 경종 출력선에 연결합니다. 극성 여부를 확인해야 오동작을 줄일 수 있습니다.
3. 감지기는 전원선 신호선 공통선으로 구성됩니다. 제조사마다 결선 방식 차이가 있을 수 있습니다.안녕하세요. 박재화 전문가입니다.
자동화재탐지설비 결선의 경우는 수신기 종류나 제조사 단자명이 다르기 때문에 색상만 보고 바로 연결하면 위험할 수 있을 것같습니다.
보통 발신기 세트 쪽은 회로선, 회로공통선, 응답선, 경종선, 표시등선, 경종 및 표시등 공통선 같은 구성으로 되어있다고 알려져 있습니다.
먼저 시각경보기 2가닥은 일반적으로 시각경보 출력과 그 공통 쪽으로 물리지만, 수신기 단자표에 시각경보 전용 출력이 있는지를 먼저 살펴 보셔야 합니다. 감지기 4가닥은 송배전식 구성이나 종단저항 위치에 따라 달라지기 때문에 회로선과 공통선을 임의로 섞을 경우 단선과 오동작의 문제가 발생될 수 있습니다.
화재 안전기준도 자동화 재탐지 설비 배선과 감지기회로 조건을 따로 정하고 있기 때문에, 실제 결선은 도면과 메뉴얼을 기준으로 하셔서 소방전기기술자가 확인하시는 것이 맞습니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
자동 화재 탐지설비의 기본 7가닥 중 발신기와 수신기는 고통 표시등 벨 발신기 전화 회로 선을 각각 단자에 맞게 1:1로 연결하며 최근 전화선이 제외된 6가닥 구성에서도 동일한 원리가 적용됩니다 시각경보기 2가닥은 별도의 전용 시각경보 공통선과 시각경보 작동선에 연결해야 하며 일반 경종이나 회로 공통선과 혼용할 경우 전압 강하나 오작동의 원인이 될 수 있어 주의가 필요합니다 마지막으로 감지기에 연결되는 4가닥은 회로선과 회로 공통선이 각각 들어오고 나가는 방식으로 구성되어 종단저항을 통해 선로의 단선 여부를 상시 감시할 수 있도록 결선해야 합니다
안녕하세요. 이승호 전문가입니다.
자동화재탐지설비의 결선 방식은 소방 시스템의 신뢰성을 결정짓는 핵심적인 작업입니다. 말씀하신 각 구간별 가닥수의 구체적인 용도와 연결 방법은 다음과 같습니다.
수신기와 발신기 사이를 잇는 기본 6가닥은 회로선, 회로공통선, 발신기응답선, 전화선, 경종선, 표시등공통선으로 구성됩니다. 회로선은 감지기 신호를 수신기에 전달하고 회로공통선은 그 신호가 돌아오는 길 역할을 합니다. 발신기응답선은 수동 발신기를 눌렀을 때 확인용으로 쓰이며 전화선은 수신기와 발신기 간 통신용입니다. 경종선은 실제 화재 시 벨을 울려주는 전원선이고 표시등공통선은 발신기의 위치를 알려주는 램프와 경종에 전원을 공급하는 공통 단자입니다.
시각경보기의 2가닥은 일반적으로 별도의 시각경보 전용 전원선과 시각경보 공통선으로 연결합니다. 간혹 현장에 따라 일반 표시등 공통선을 공유하기도 하지만 원칙적으로는 시각경보기 전용 단자에 각각 연결하는 것이 맞습니다. 따라서 발신기 내부 단자대에서 시각경보기용 플러스 단자와 마이너스 공통 단자를 찾아 결선하면 됩니다.
마지막으로 감지기로 가는 4가닥은 송배전식 배선 방식을 구현하기 위한 것입니다. 이는 회로선 2가닥과 회로공통선 2가닥으로 이루어집니다. 발신기에서 출발한 회로선과 공통선이 첫 번째 감지기에 연결된 후 다시 나와서 다음 감지기로 이어지는 구조입니다. 이렇게 4가닥을 사용하는 이유는 중간에 선이 끊어졌을 때 수신기에서 단선 유무를 즉시 확인할 수 있도록 하기 위함입니다. 감지기 베이스의 단자 4개에 각각 들어오는 선 2개와 나가는 선 2개를 짝지어 연결하면 결선이 완료됩니다.