mcc EOCR 동작 시 전류값 표시 안되는 원인을 모르겠어요

현재 EOCR을 동작시키면 전류값이 표시되지 않는 문제가 발생하고 있습니다. 동일한 용량과 동일한 모델의 EOCR이 다른 설비에도 설치되어 있는데, 그쪽에서는 정상적으로 전류값이 표시됩니다. 어떤 부분을 우선적으로 점검해야 할지 궁금합니다. 경험 있으신 분들의 조언 부탁드립니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
    사진의 EOCR에서 전류가 0.00으로 표시되는 경우는 CT 결선 불량, CT 방향 반대, 2차측 단선, 설정값, 오류, 또는 부하 미인가 상태일 가능성이 큽니다. 특히 CT 2차 회로 개방이나 극성 오류가 가장 흔한 원인이므로 배선과 단자 체결 상태를 우선 점검하시고, 다른 정상 설비와 동일 조건인지 비교 확인해보시는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    해당 사진만을 보고 판단했을 때는 표시되는 디스플레이 자체 불량보다는 전류 검출 입력이 안 들어오는 쪽은 먼저 보셔야 할 것 같습니다. CT 배선이나 관통 방향, 상선이 EOCR CT홀을 제대로 통과했는지 확인하시는 것이 좋을 듯 싶습니다.

    같은 모델인데 다른 설비는 정상이라면 설정값의 차이도 한번 보시면 좋을 것 같ㅇㅏ요.