공용변압기 용량 계산방법이 궁금해요

이렇게 A,B,C상 기준용량/기설누적용량/여유용량을 보고

현재 단상/삼상 남은 용량을 알고싶은데 계산 방법을 몰라서요..ㅠㅠ

어떻게 계산하면 되는지 알려주시면 좋겠습니다!

4개의 답변이 있어요!

  • 탈퇴한 사용자

    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    이미지 표에 나와 있는 여유 용량은 이미 계산이 끝난 값입니다.

    각 상의 여유 용량을 모두 더하면 변압기 전체 잔여 용량을 알 수 있으며,

    단상 부하는 두 상에 연결하여 사용하며 삼상 부하는 모두 연결하여 사용합니다.

    제공된 표에서 단상 부하를 추가로 연결하려면 총 13.2KW의 여유 용량을 각상의 맞춰 분산해서 사용해야하며 삼상 부하를 연결하고자 한다면 가장 작은 여유 용량인 2.4KW를 초과하지 않는 범위에서 연결해야 합니다.

  • 안녕하세요. 조규현 전문가입니다.

    공용변압기 용량 계산은 A, B, C상 각각의 기준 용량에서 기설 누적 용량을 빼고 남은 여유 용량을 구하는 방식으로 진행합니다. 즉, 각 상의 남은 용량은 ‘기준 용량 - 기설 누적 용량’이 되며, 이 값을 모두 합하면 삼상의 전체 남은 용량을 알 수 있습니다. 단상 용량은 각 상별 남은 용량을 개별로 고려하면 되고, 삼상 용량은 세 상의 남은 용량 중 가장 작은 값을 기준으로 선택하는 경우도 있으니 현장 상황에 맞게 판단하시는 것이 좋습니다. 계산 시 각 용량 단위를 일치시키고, 부하 변화나 미래 예측 용량도 감안해 충분한 여유를 두는 것이 안전합니다. 정밀한 계산과 운용을 위해서는 전력계통의 특성 및 부하 분포도 함께 검토해 보시는 것을 권장합니다.

    참고 부탁드립니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    공용변압기의 용량 계산은 표에 나와 있는 기준용량과 여유용량을 참고해서 각 상의 사용량을 빼면 남은 용량을 알 수 있습니다. 단상 삼상 구별해서 사용하니까 여유용량을 잘 분산해서 사용하시면 됩니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    각상의 기준용량은 30KVA이구요.

    역률을 적용하면 27KW정도되겠네요.

    그러면 각상당 사용량이 평상시 사용량이고 이걸 27KW에서 빼면 여비율인거죠.

    감사합니다.